11问答网
所有问题
压力开关如何接喷淋启泵线接法
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-09-10
报警主机过来24V电源线一根接继电器线圈另一根接
压力开关
上一根,压力开关上另一根反到继电器上线圈在从继电器上取一组常开到控制柜,另一组常开到模块反馈就可以了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/F777FFS47S872SqSMS7.html
其他回答
第1个回答 2018-05-10
压力开关上有两组线,一组接到模块输入点上,另一组把所有压力开关并联接到喷淋泵控制柜没。
追问
就一组线如上图需要加继电器如何联接
就一组线如上图需要加继电器如何联接
相似回答
四根线的消防用的
压力开关怎么接线
?
答:
1、两根接水泵控制柜内接线排上标注的压力开关启泵端子。2、另外两根线接火灾自动报警系统的输入模块
。详细接法:1、用万用表测出一对常开点(即4根线组成两对,常开点和常闭点,两根红线应该是相同的),接入模块的X1,X2常开端子即可。另:你的模块选型不对,压力开关使用输入模块即可(区别在输入模...
大家正在搜
喷淋泵压力开关压力值
压力开关怎么直接启动喷淋泵
喷淋泵压力开关接线图
喷淋压力开关直接启泵规范
消防喷淋泵压力开关怎么接线
无稳压泵喷淋系统压力开关
消防压力开关启动喷淋泵原理
压力开关多长时间启动喷淋泵
喷淋系统压力开关启泵
相关问题
任何一个压力开关动作启动同一个电磁阀启喷淋泵咋接线
消防压力开关直接起泵是怎么接线的?求各位解答下,谢谢!
压力开关如何3线制启动喷淋泵
消火栓泵喷淋泵起泵压力表和喷淋泵压力开关是怎么接线的?
消防喷淋湿式报警阀上的压力开关怎么接线
喷淋泵上的压力开关进入控制柜后如何接线,是接控制柜里的常开点...
消防喷淋湿式报警阀上的压力开关接线的方法是什么?
用压力开关启动喷淋泵需要外接24V电源吗?压力开关怎么接既能...