11问答网
所有问题
剪力墙竖向钢筋下部钢筋细上部钢筋粗能用电渣压力焊吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-07-14
不能,按照直锚形式处理;下部大上部小的钢筋在技术上不主张采用焊接,针对该部位的配筋率较大,在无法保证砼的密实的情况下可以部分焊接。详见图集和设计规范的要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/F7787M7q4Fq442FFSP7.html
其他回答
第1个回答 2015-07-14
直径差一个规格的,可以用电渣压力焊,经试验确定。建议绑扎搭接,非一、二级抗震或加强层时,绑扎搭接不受接头百分率限制。
本回答被网友采纳
相似回答
剪力墙下部钢筋
比
上部钢筋
直径小,
能焊接吗
?
答:
能啊,电渣压力焊就可以
!可我怎么没见过下面钢筋小,上面钢筋大得剪力墙啊,一般都是从下往上收啊,直径慢慢变小!
大家正在搜
25钢筋可以电渣压力焊吗
25的钢筋允许电渣压力焊吗
钢筋电渣压力焊图片
钢筋电渣压力焊最新规范
钢筋电渣压力焊视频
电渣压力焊钢筋直径差
电渣压力焊验收规范钢筋直径
剪力墙钢筋多粗
钢筋电渣焊机
相关问题
剪力墙竖向钢筋是否允许焊接(电渣压力焊),如果允许哪个图集规...
剪力墙钢筋直径10竖向钢筋要电渣压力焊吗?国家有没有强制条文
剪力墙纵筋包括水平向和竖向钢筋,图要求要求纵筋接头采用电渣压...
剪力墙竖向12钢筋采用电渣压力焊是否可以? 采用电渣压力焊的...
剪力墙钢筋25能不能用电渣压力焊
图中的剪力墙钢筋的焊接是“电渣压力焊”还是"单
竖向钢筋(柱、剪力墙)采用机械连接(套筒或电渣压力焊)个数如...
三级抗震剪力墙钢筋电渣压力焊接头用错开吗?