众说纷云,我主要是控制---开和关,不做调速,有的说可控硅容易坏,又有谐波,继电器体积又太大,交流单相电机参数为AC220V---7A,如果选用可控硅,应该用哪种参数的?是否要加吸收回收?散热保护?如何保证开启和关闭?如果选用继电器,会有拉弧现象吗?处理会不会很复杂了???该选用哪种参数类型的断电器?----如果可控硅能轻松胜任,我就不用继电器了,以减少体积,——解决后高分回复!
电机是感应的哦,就是线圈,水泵,——,—,——刚刚看到有些朋友说接触器啊——,这个比继电器还大啊,求有经验的高手解惑!大家好,我再补充一下,最终是想用单片机控制,另外电机启动有近5倍的电流啊???老大侠都是这么说的,
交流单相电机参数为AC220V---7A,说明这个电机才1.5KW,启动时虽然电流大,但是时间短,在继电器触点可以承受范围内,可以选择以下继电器
追问你们的产品参加太平洋保险了吗?
追答我不是推销的,只是建议你采用这样继电器,其他品牌也可以
追问GK是哪一家的啊?我没有找到,这种上下引脚的还是第一次见到,不知道怎么安装了,
追答下端是用来焊在线路板上,上端可以直接接线
追问请教这是哪一家的继电器,我实在找不到规格书
追答通用电气
我想要用单片机控制啊,另外电机启动的时候有近40A电流——,用继电器还要考虑安全——,
追答没有问题,瞬时电流在继电器设计的时候已经考虑了,你不用担心,只要不是买到水货,不会有问题的。选型的时候适当考虑一些余量就行了。
还可以考虑用变频器,现在的变频器在很多功能上可以替代PLC,而且具有软启动功能。
用变频器太复杂了啊,我在考虑安全,体积,简易又稳定,国内假继电器或是二手翻新的,好像很多——另外请关注我对楼上的回复,谢谢
追答你想得太复杂了,用(接触器+热继电器)再加个断路器及一些按钮,就可以形成一个很简单实用的控制电路了。
我想要用单片机控制啊,另外电机启动的时候有近40A电流——,
追答直接起动么?讲究点就弄个带电动机保护的塑壳断路器 远控的话那用接触器控制 断路器做短路保护 虽然有点不好 凑合了 正确选择容量就是了
追问继电器有拉弧安全性问题,而且在野外,虽然有安全遮当,但是免不了可能会有潮气,单片机控制开和关,不做调速,如果说用手动,用空开,因启动电流和稳定时候的电流不同,空开会误工作,如果达到40A继电器,好像又只有固态,而且又要散热——,BTA40应该也只要几块钱一个吧?这个单相电不安全还是会电死人的哦,我在考虑安全,体积,简易又稳定,
追答带电机保护的断路器在设计时候已经考虑到了电机启动电流的问题 找个1.2~1.5额定容量的就行 BTA40是不贵 要算上控制电路成本比俺们这土方法高 220怕个蛋蛋 不冒点风险俺都不好意思说是干这行的
追问国内可以买到有哪些系列是带电机保护的断路器?可以用单片机控制的???220V不高,但要命啊,。,。,另外带保护的这一种,应该和可控硅的差不多了价格了,只是说看起来专来一点吧???