测量断路器分合闸速度的意义是什么?

如题所述

断路器机械特性的某些方面是用触头动作时间和运动速度作为特征参数来表示的,在机械特性试验中般最主要的是刚分速度、刚合速度、最大分闸速度、分闸时间、合闸时间、合一分时间、分——合时间以及分、合闸同期性等。在电动操作机构中,合闸线圈是利用电磁力提供断路器合闸动力的,合闸动力很大,线圈体积较大。合闸的同时给分闸弹簧储能。分闸线圈较小,跳闸动力来源于重力及储能弹簧。 也有一些断路器不是靠电磁力合闸的,而是通过电动机先给合闸弹簧储能,依靠弹簧释放的能量合闸,这时就没有合闸线圈,就是一个中间继电器(或接触器)。分闸线圈是有的。<一)部分时间的参量的定义1.分闸时间是指从断路器升闸操作起始瞬间(接到分闸指令瞬间)起到所有极的触头分离瞬间为止的时间间隔。2.合闸时间是指处于分位置的断路器,从合闸回路通电起到所有极触头都接触瞬间为止的时间间隔。3 分——合时间是断路器在自动重合闸时,从所有极触头分离瞬间起至首先接触扳接触瞬间为止的时间间隔。4合——分时间是断路器在不成功重台闸的合分过程中或单独台丹操作时,从首先接触概的触头接触瞬间起到随后的分操作时所有极触头均分离瞬间为止的时间间隔。5分闸与合闸操作同期性是指断路器在分闸和合闸操作时,三相分断和接触瞬间的时间差,以及同相各灭孤单元触头分断和接触瞬间的时间差,前者称为相同同期性,后者称为同相各断口间同期性。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-20

断路器工作情况的好坏,与其分合闸速度有密切关系。如果分、合闸速度低,电弧熄灭的时间会增长,断路器触头就会烧伤,油的汽化增多,引起喷油或爆炸事故。如果触头开始闭合瞬间的速度低,将会引起触头振动,甚至会出现停滞现象,而使触头烧粘起来。在运行中由于机构调整不当、脏污、卡涩、润滑油缺少及质量不好或者润滑油受季节温度的影响以及其他原因,均能使合闸速度降低。对于电动操作的断路器,它的分、合闸速度还与操作电源电压有关。电压低了会使操作机构动作变慢,有台不上闸的危险;电压过高,不仅影响断路器的性能,还会导致冲击力过大,降低使用寿命。测量断路器分、合闸速度的方法:目前测量速度的方法有电磁示振器纸带法和电磁示波器录波法两种。现在实际应用中,常用电磁示振器纸带法来测量断路器的分、合闸速度。

第2个回答  2018-01-20

(1)断路器分、合闸动作时间的长短关系到断路器分断和关合故障电流的性能,是断路器的重要参数之一。每种类型的断路器都有相应的动作时间,如果经过安装或检修后的动作时间不符合规定的分、合闸时间,证明该断路器调试不良或机械方面有异常现象。

(2)测量断路器的分、合闸时间时,应在分、合闸速度调整和测量完成后,在断路器的额定操作电压、额定气压或额定液压下进行。若这些参数不同,测得的结果往往也不同。

(3)测量断路器分、合闸时间的仪器有多种,方法也不尽相同,应根据其定义和有关规定测量相应的分、合闸时间。但不论采用哪种方法测量,实测数值都应符合产品技术条件的规定。