考核电网供电质量的指标是什么?

考核电网供电质量的指标是什么?

供电可靠,保证对用户可靠地不间断的供电,
电压质量,10KV以下高压和低压电力电压变动范围为+ - 7%,低压照明为-10%- +5%,
导电率高,导电材料电阻要小,机械强度要大,抗腐蚀性要强。
频率稳定。
供电质量是指用电方与供电方之间相互作用和影响中供电方的责任,包括技术部分,即电压质量,和非技术部分,即供电服务质量。
供电质量对工业和公用事业用户的安全生产、经济效益和人民生活有着很大的影响。供电质量恶化会引起用电设备的效率和功率因数降低,损耗增加,寿命缩短,产品品质下降,电子和自动化设备失灵等。
电能质量 提供给用户的电能品质的优劣程度。通常以电压、频率和波形等指标来衡量。电压指电压偏差、电压波动和闪变、电压不平衡度等指标,频率指频率偏差,波形指电压正弦波形畸变率。
理想情况下,电力系统应以恒定的工业频率(50 Hz或60 Hz)和正弦波形,按规定的电压水平向用户供电。三相中,各相电压和电流应该是幅值和相位差都相等的对称状态。工程上要使电力系统保持三相平衡的、稳定的正弦波形的供电压,则要求用户的负荷具有正弦电流和三相平衡分配,并能以恒功率供电,但实际上这些都难以保证。电能在输送过程中受到各处各种负荷用电特性的影响,出现正弦波的畸变、电压波动和闪变、三相不对称等不同程度的偏差,这些偏差在允许的限值范围内,才能保证电能质量,因此,各先进工业国、国际电工组织或一些大的电力公司都制定了相应的电能质量标准,主要涉及谐波、电压波动和闪变及三相电压不平衡度等。
电网用电负荷中,异步电动机占的比例最大。电网频率的偏差、谐波含量、三相不平衡以及电压波动和闪变等,均会直接影响电机的力矩和发热,从而影响生产功效和产品质量;电网谐波含量的增加,将导致电气设备寿命缩短,网损加大,系统发生谐振的可能性增加,同时可能引起继电保护和自动装置误动,仪表指示和电度计量不准以及通信干扰等一系列问题;三相电压不平衡(即存在负序分量)会引起电机附加振动力矩和发热,绝缘寿命缩短,某些保护会因负序和谐波的干扰而发生动作;电压的快速波动会使电动机转速不均匀,不仅危及电动机的安全运行,而且还影响一些产品的质量,并引起照明的“闪变”,使人眼疲劳而降低功效等。总之,改善供电质量(对用户来说,应减小自身对系统的干扰和恶化)对于电网的安全、经济运行,保障工业产品质量和科学实验的正常进行以及降低能耗等均有重要意义。电能质量直接关系到国民经济的总体效益。
供电的可靠性是衡量供配电质量的一个重要指标,有的把它列在质量指标的首位。衡量供配电可靠性的指标,一般以全年平均供电时间占全年时间的百分数来表示,例如,全年时间为8760小时,用户全年平均停电时间87.6小时,即停电时间占全年的1%,则供电可靠性为99% 。供电设备计划检修时,对35KV及以上电压供电的用户的停电次数,每年不应该超过1次;对10KV供电的用户,每年不应该超过3次。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-09-10
电压,频率,波形是三个基本量,还有供电可靠性,电压跌落及恢复时间,谐波含量,三相不平衡度等等。
第2个回答  2010-09-10
三种:变压器容量、线径大小、线路远近等本回答被提问者采纳
第3个回答  2010-09-10
供电可靠率,频率,电压。