10kv电缆敷设问题

10KV电缆敷设时余度过长(50m)盘成直径2.5m的10圈(摞在一起)埋入地下,对运行有影响吗?
二期工程电缆还要全部展开,所以现在不能断开。10KV电缆盘余量长短规范或规程中有要求吗?是如何规定的?过长的盘余量应如何处理?我的现场很小如果不断开只能把电缆盘起来,由于二期工程需要把电缆延长40m-50m,现在的电缆正好够长,如果剪断了以后还得做中间头。我想请教有经验的师傅如前面所说的盘成10圈能有多大危害?不要只是从理论上讲,希望得到实际经验例子,如果有实例证明不能盘圈,我只能剪断,同时希望提供规程规范依据。十分感谢!

第1个回答  2010-09-01
的影响。你可以挖沟来回拆几拆再埋,你打圈会有涡流形成的。严重的会发热
第2个回答  2010-09-02
电缆线不能盘圈放,容易形涡流,严重的会发热,烧坏电缆线。把电缆线呈“Z”字型绕一圈就行了。
第3个回答  2010-09-01
高压电缆不可这么敷设。危险极大。
第4个回答  2010-09-02
这样做是不行的。要不你把它放成大S型,不要形成圈。