答:
3、35~110kV线路通过居民区不小于7米,35~110kV线路通过非居民区不小于6米,35~110kV线路通过交通困难地区不小于5米
。4、154~220kV线路通过居民区不小于7.5米,35~110kV线路通过非居民区不小于6.5米,35~110kV线路通过交通困难地区不小于5.5米。5、330kV线路通过居民区不小于8.5米,35~...
10KV电缆
穿钢管埋设时,电缆沟的深度多少合适?
答:
2.采用管井铺设时,
电缆井之间距离不宜超过30-50米
,根据使用管子不同可采用水泥包封.
电力
电缆敷设
的
长度要求
?
答:
1、电缆敷设驰度、波形弯度、交叉的预留(附加)长度按电缆全长的 2.5%计算
,单位为 m/根。2、电缆进入建筑物的预留长度为规范规定最小值 2.0m,单位为 m/根。3、电缆进入沟内或吊架时引上下预留的预留长度为规范规定最小值1。4、变电所进出线的预留 m,单位为 m/根。长度为规范规定最小值 ...
10kv高压电缆
与低压电缆的安全距离
答:
水平安全距离如下:1千伏以下 1.0米。
1-10千伏 1.5米
。35千伏 3.0米。66-110千伏 4.0米。154-220千伏 5.0米。330千伏 6.0米。500千伏 8.5米。第六条 江河电缆保护区的宽度为:(一)敷设于二级及以上航道时,
为线路两侧各100米所形成的两平行线内的水域
;(二)敷设于三级及以下航道...
10kV电缆
一盘的
长度
一般是多少,三芯50或70的
答:
1、
10kV电缆
一盘的
长度
一般是2000米。2、高压电缆是电力电缆的一种,是指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,
多
应用于电力传输的主干道。高压电缆的产品执行标准为GB/T 12706.2-2008和GB/T 12706.3-2008。3、1KV及以下为低压电缆,1KV~10KV为中压电缆,10KV~35KV为高压电缆,35~220KV...
10kV
架空线路供电半径多少合适?
答:
10kv
线路半径15km选240mm2铝导线架空
敷设
,理论COSφ=0.8 ,末端电压降控制7%,可带负荷1150kw。各电压等级供电半径
要求
供电半径取决于以下2个因素的影响:1、电压等级(电压等级越高,供电半径相对较大)2、用户终端密集度(即:电力负载越
多
,供电半径越小)0.4千伏线路供电半径在市区不宜大于300...
10千伏地埋
电缆要求
答:
敷设电缆
时,应防止电缆扭伤和过分弯曲,电缆弯曲半径与电缆外径的比值不应小于下列规定:纸绝缘多芯电力电缆,铅包15倍、铝包25倍。电力
电缆敷设
前应检查电力电缆的型号、规格及
长度
是否符合设计
要求
,是否有外力损伤。低压电力电缆用1000V兆欧表摇测绝缘电阻,绝缘电阻值一般不应低于10MΩ;高压电力电缆用...
10KV电缆
采取电缆沟
敷设
与居民建筑的最少安全距离是多少?
答:
10KV电缆
采取电缆沟
敷设
与居民建筑的最少安全距离是电缆与建筑物平行,不得小于600mm。 《民用建筑电气设计规范》第五部分·电缆线路规定: 1、电缆直埋部分埋深0.7~1.2米,纵向坡度为0.15%,应采取防进水措施,电缆直埋部分超过15米时需穿CPVC保护管。 2、电缆直埋应沿电缆全长的上下紧邻侧铺以100mm厚的沙层,直埋电缆...
10kV
线路供电半径是多少?查资料有说是15KM的,是主线
长度
,还是包括支线...
答:
1、电压等级(电压等级越高,供电半径相对较大)2、用户终端密集度(即:电力负载越
多
,供电半径越小)0.4千伏线路供电半径在市区不宜大于300米。近郊地区不宜大于500米。接户线
长度
不宜超过20米,当超过250米时,每100米加大一级
电缆
。 1
10kV
供电线路一般不超过60km;35kV供电线路一般不超过30km。
施工现场
电缆
直接埋地
敷设
的深度不应小于多少米
答:
在
电缆
引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处等受条件限制时,可浅埋,但应采取保护措施。在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危险的地段,均应依据规范