数据中心的变电所设计问题

做云数据中心的供配电设计 但是老师没给负荷容量只有这个表 有木有大神能帮忙粗略估算一下各负荷容量大概是多少。另外要求双路10kV供电(需引自不同变电站),每路电源负担50%负载,当一路电源故障时,另一路能负担所有负载,求指教一下主变台数、容量和变电站主接线方式应该怎么选择 不胜感激~!

你好,
是变电站的主要设备,分为双绕组变压器、三绕组变压器和自耦变压器(即高、低压每相共用一个绕查看图片[变压器]组,从高压绕组中间抽出一个头作为低压绕组的出线的变压器。电压高低与绕组匝数成正比,电流则与绕组匝数成反比。
变压器按其作用可分为升压变压器和降压变压器。前者用于电力系统送端变电站,后者用于受端变电站。变压器的电压需与电力系统的电压相适应。为了在不同负荷情况下保持合格的电压有时需要切换变压器的分接头。
按分接头切换方式变压器有带负荷有载调压变压器和无负荷无载调压变
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考