浆砌片石挡墙厚度与埋入深度计算

路堑挡土墙,邻近既有铁路要施工桩基,工务段要求设置防护措施,挡墙高度6米,长度15米,挡墙厚度和埋入土体深度怎么查,不是土木类专业毕业,完全不懂。

  挡土墙设计计算

  一、挡土墙的布置

  挡土墙的布置:路基横断面图和墙趾纵断面图
  1.位置的选定
  2.纵向布置:
  (1)挡土墙的起迄点、墙长和衔接方式。
  (2)伸缩缝与沉降缝的位置。
  (3基础。
  (4)泄水孔的位置(数量、间隔和尺寸)。
  3.横向布置
  墙高最大处、墙身断面或基础形式有变异处,以及其它必须桩号处的横断图上进行。
  4.平面布置
  个别复杂的挡土墙,作平面布置,绘制平面图。
  
  二、挡土墙的构造
  常用的重力式挡土墙:墙身、基础、排水设施和伸缩缝等部分组成。
  1.墙身构造
  1)墙背
  重力式挡土墙的墙背:仰斜、垂直、俯斜、凸形折线和衡重式等型式。
  2)墙面
  墙面一般为平面,其坡度应与墙背坡度相协调。
  3)墙顶
  墙顶最小宽度,浆砌挡土墙不小于50cm,干砌不小于60cm。
  4)护栏
  在地形险峻地段,或过高过长的路肩墙的墙顶应设置护栏。
  2.基础
  1)基础类型
  扩大基础:台阶高度按加宽部分的抗剪、抗弯拉和基础材料的刚性角的要求确定。
  钢筋混凝土底板:厚度由剪力和主拉应力控制。
  换填:扩散基底压应力,使之均匀地传递到下卧软弱土层中。
  台阶基础:减少基坑开挖和节省圬工。
  拱形基础:
  2)基础埋置深度(土质地基):
  (1)无冲刷时,应在天然地面以下至少1m;
  (2)有冲刷时,应在冲刷线以下至少1m;
  (3)受冻胀影响时,应在冻结线以下不少于0.25m。当冻深超过1m时,采用1.25m,但基底应夯填一定厚度的砂砾或碎砾石垫层,垫层底面应位于冻结线以下不少于0.25m。
  3.排水设施
  设置墙身泄水孔,排除墙后水。
  干砌挡土墙不设泄水孔。
  汇水孔的尺寸:5cm×10cm、 10cm × 10cm 、15cm×20cm的方孔
  直径为5~10cm的圆孔
  孔眼间距:2-3m,(浸水挡土墙孔跟间距一般1.0-1.5m),孔眼上下错开布置。
  4.沉降缝与伸缩缝
  1)目的:
  为避免因地基不均匀沉陷而引起墙身开裂,需根据地质条件的变异和墙高、墙身断面的变化情况设置沉降缝。
  为了防止圬工砌体因收缩硬化和温度变化而产生裂缝,应设置伸缩缝。
  2)布设:
  沉降缝与伸缩缝合并设置,每隔10-15m设置一道;
  缝宽2-3cm,缝内用胶泥填塞,沥青麻筋或涂以沥青的木板等具有弹性的材料,填深不宜小于0.15m;
  当墙后为岩石路堑或填石路堤时,可设置空缝。
  干砌挡土墙,缝的两侧应选用平整石料砌筑,使成垂直通缝。
  
  三、挡土墙的荷载的计算方法
  1.挡土墙的荷载
  荷载种类:恒载、可变荷载、温度或施工荷载。
  荷载组合:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
  2.挡土墙的设计原则
  按 “分项安全系数极限状态”法进行。
  挡土墙设计分承载力极限状态和正常使用极限状态。
  
  四、挡土墙稳定性验算
  1.抗滑稳定性验算
  基底摩阻力抵抗挡土墙滑移的能力。
  2.抗倾覆稳定性验算
  抵抗墙趾向外转动倾覆的能力。
  
  五、基底应力及合力偏心距
  1.基础底面的压应力:
  1)轴心作用:
  P=N/A
  2)偏心作用:
  e=B/2-ZN
  当e≤B/6:
  
  当e>B/6:不考虑地基拉应力,应力重新分布。并且总应力的作用线通过应力图的重心。
  
  2.基底合力偏心距
  3.地基承载力抗力
  轴心作用:p≤f
  偏心作用:p≤1.2f
  
  六、墙身截面强度验算
  
  控制断面:墙身底部、½å¢™é«˜ã€ä¸Šä¸‹å¢™äº¤ç•Œå¤„
  1.强度计算
  Nj≤αkARk/γk
  
  七、增加挡土墙稳定性的措施
  1.增加抗滑稳定性的方法
  设置倾斜基底、采用凸榫基础
  2.增加抗倾覆稳定性的方法
  展宽墙趾、改变墙身断面类型、改变墙面及墙背坡度
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-03-02
浆砌片石挡墙设计,需要《土力学》、《结构力学》知识,所以不是查个表能够解决的。找《土力学》、《结构力学》二本书学习一下。
重力式挡土墙主要计算
1.抗倾覆验算(墙体厚度)
2.稳定性验算(挡土墙埋深)本回答被网友采纳