严格讲:批号不同,规格不同,二级钢不超过60T送检一批,一级钢不超过50T送检一批。但实际操作时,首先,你要统计钢筋进货量,依据进货量及规格,同厂家同规格同批号给他归纳到一批送检,这时就要求你的钢筋出厂质量证明上的某种规格同批号钢筋量大于等于60T或50T,只有这样才能满足同批号归纳送检,即使送进来的同规格钢筋不是同批号的。既不是一层送,也不是进一次送一次,另外还要求同监理关系搞好。很严格的地方,还要察看钢牌,这时候就没办法作假了,当然了,钢牌上的批号也可以用记号笔改。或者最彻底的办法,要求钢筋厂家在送钢筋时保证同批号的钢筋大于等于60T或50T也可以。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-10-25
所有的钢筋原材料进场都必须进行送检。一般情况是按照进场批次、重量来进行报检。这是原材料,另外就是送检焊接世间,一般是按照300个焊接头一组送检。没有明确的划分按层和按次送检,可以根据你实际的使用情况来划分送检次数和批次。如果一次进场的钢筋只能满足一层,那么按照一层一批次的量送检,以此类推
第2个回答  2010-09-26
工程开始进钢筋时每种型号都送检,一般不太大的工程做一次原材试验就行,太大的工程要做多次,每种钢筋每次委托数量不超过六十吨
第3个回答  2010-09-26
钢筋进场时,必须对其质量指标进行全面检查并按批抽取试件做屈服强度、抗拉强度、伸长率和冷弯试验,其质量应符合《钢筋混凝土热轧光圆钢筋》、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》和《低碳钢热轧圆盘条》等的规定和设计要求。取样的标准是:以同一牌号、同炉罐号、同规格、同交货状态的钢筋,每60t为一批,不足60t也按一批计。施工单位每批抽检一次。
第4个回答  2010-09-26
钢筋应按批进行检查和验收,每批重量不大于60t。每批应由同厂、同炉号、同级别、同规格、同生产工艺、同进场时间的钢筋组成。
取样数量:直条钢筋:每批直条钢筋应做2个拉伸试验,2个弯曲试验;盘条钢筋:每批盘条钢筋应做1个拉伸试验,2个弯曲试验。