11问答网
所有问题
冷却水出水温度大于35度是什么原因
冷却水出水温度大于35度是什么原因
举报该问题
推荐答案 2017-08-05
冷却水定在25~35之间,是因为这样可以直接利用室外的自然冷量来冷却冷凝器中所携带的热量,从而降低运行费用,当然从效率上将温度越低越好.首先强调是冷冻水的出水温度是7~12,定这个温度是为了保证冷水能够起到除湿的作...
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/F84F777qqSSPvv7qSFM.html
相似回答
空调水冷机组,
冷却水
进水温度28°C,
出水温度35
°C,是否正常,为
什么
...
答:
不正常
。对于水冷式空调机组来说,其设计冷却水流量是以标准工况条件下30度进水,35度出水来设计的。也就是说在相同的工况条件下,如果是28度进水,35度出水,进出水温度差值过大,很有可能说明冷却水流量不足或者是冷却水系统管路内存在脏堵、阀门没有完全打开等情况。这种情况的存在直接会导致水冷机组...
大家正在搜
冷水机组冷却水进出水温度
冷冻水冷却水进出水温度
冷却水出水温度不能超过几度
制冷机冷却水出水温度高
冷却塔出水温度与湿球温度
冷却水进出水温度
冷水机冷却水温度多少比较好
冷却水和冷冻水的温度
冷却水回水温度
相关问题
空调水冷机组,冷却水进水温度28°C,出水温度35°C,是否...
中央空调冷却水系统中,冷却水出水温度是不是一定比冷却水回水温...
关于冷却塔出水温度过高怎么办?
冷却水? 冷却水的进出水温差一般是多少才正常?谢谢回答每一个...
冷冻机进水温度一般控制在哪个范围最好
200千瓦发电机组冷却水出水温度过高的 原因是什么?
中央空调冷却水进水35度出水33度,请问有何方法?
水冷式冷水机回水的温度为什么不能高于40度