消防稳压泵W1.5/0.3-YJ是什么意思?

如题所述

消防稳压泵即稳压泵配合主泵,从水池取水输向系统保持系统压力,称“常高压”或“稳高压”、“准高压”系统,是不设高位消防水箱的系统。
作用介绍编辑

“稳高压”消防给水系统的稳压泵必须在平时保持运行状态,维持管网压力,在火灾发生时,仍应能运行一段时间,直至主消防消防泵启动时为止,须按主、备泵设置稳压泵。由于需要稳压泵一直保持运行状态,浪费能源,而且对稳压泵长期处于工作状态,对其使用寿命有很高要求,所以工程中此种方式已不使用。
原理概述编辑
其气压罐均按“小罐”的容量要求设置,消防气压水罐的有效容积对于消火栓系统来说为300L,对于自动喷水系统来说为150L,若两种系统合用则为450L。这一类气压给水装置在稳压泵故障时,仍能在30s内维持系统压力。而且可在系统工作压力降至主消防泵设定压力时及时发生启动主消防泵的信号,因此消防稳压泵故障对系统供水安全影响是不大的,即使在极端的情况下,高位水箱仍能担负向系统供水的任务,只是系统最不利位置的水压受到影响而已。这种方式的工作流程大概为:气压水罐的压力由稳压泵提供,当气压水罐压力达到设定要求后,稳压泵停止,平时管网压力由气压水罐提供,满足系统的水压水量要求。当系统压力下降到一定设定的程度后,稳压泵启动,将系统压力补足后再停止。
起动
1.消防泵组用于 有吸程场合 ,即进口为负压时,应先向管路中进行灌水或用真空泵引水,使水充满整个泵和进口管路,注意进口管路必须密封,不得有漏气现象存在。(起动前严禁无进水起动,必须先进水,后起动)
2.关闭出口管上的闸阀及压力计旋塞,以减小起动电流。
3.用手转动转子几圈,使轴承润滑并检查泵内叶轮和密封环运转有无碰擦,如转不动,不应起动,直到找出故障原因为止。
4.试起动,电机转向应和泵上的箭头指向一致,打开计旋塞。
5.当转子达到正常运转后,压力计显示出压力时,逐渐打开出口闸阀,调节至所需工况。
运转
1.消防泵组在运时,必须注意观察仪表读数,尽量使泵在铭牌规定的流量扬程附近工作,严防大流量运行。
2.定时检查电机电流值不应超过额定电流
3.消防泵组的轴承温度不得高于75℃,并不得超过外界温度35℃。
4.泵组在开始运转时应放松填料压盖,当膨胀石墨或填料完全膨胀后再调整到合适的程度。
5.易损件磨损过大应及时更换。
6.发现异常现象,立即停机检查原因。
停机

1.关闭出水管路上的闸阀,关闭真空表旋塞。
2.停止电机,然后关闭压力计旋塞。
3.如有冬季寒冷季节,应将泵内液体放尽,以免冻裂。
4.长期停止使用,应将泵拆卸,清洗上油,妥善保管。
正常情况下,通过消防稳压泵的运行(交替运行)来维持管网的压力,消防稳压泵的运行频率由安装在管道上压力表反馈信号进行调节,即当管网压力小于设定值时,调-节
运行次数,增大出水量,当一台水泵运行至工频一段时间(时间可调)后管网压力仍小于设定值时,下一台水泵投入运行,当管网压力高于设定值时,停止水泵运行,压力仍高,则自动停止工频水泵运行。
消防稳压泵信号采集及输出
水箱液位现场就地显示,水箱液位高时自动关闭给水管线上的电磁阀,停止进水,水箱液位低时消火栓稳压泵会自动停Ih,并及时补充水箱水量。
消防增压稳压泵运行时,将水泵的运行、停止、故降信号送至站控室。气压控制柜送到站控室的信号均为无源接点信号(DC24V, 2A)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-10-20
由稳压泵两台(根据设计要求可设一台)为一用一备,隔膜式稳压罐一台,电控柜一台,仪表阀门及组合管网各一套,组成了隔膜式稳压。



消防增压稳压给水设备型号选型要领:

ZW(L)消防增压稳压给水设备根据标准图集98S205基础的性能参数做为参考,推出了两种设备型号,



①ZW(L)、ZW(W)系列稳压按照图集98S205图集号所设计的型号;

②企业根据消防GA30-92、GA30-2002相关标准及给水设备标准规范编制的设备型号。在这里删除了稳压罐、水泵的垄断性型号,给设计及用户一个产品选择的竞争空间。ATLANTIC-PUMP推荐以下型号产品使用,如:LG、GDL、CDL、ISG等型号。用户可以根据水位间的位置选择合适的设备。



室内消防用水10分钟仍储存在屋顶水箱中,从而因此,消防气压罐的容积很小,不尽相同于其它气压供水系统,消防气压罐中消防水的总体积分成三部分,即消防水储存量(调节量)、缓冲水量和稳定水量,系统的正常压力由稳压泵提供,当压力上扬并达到稳定水量的高水位时,稳定压力泵自动停止工作,当压力环比减少并达到调节水量的低水位时,调节泵自动启动,将调节水量提高至高水位,执行该循环是为了保持系统的高压状态,当产生了火灾时,消防栓投入使用,系统压力开始降下,当降至消防储水容积的低水位时,停止稳压泵,自动启动消防泵灭火,快跑,故障保护消防稳压设备生产商家,故障自动切换山东消防稳压设备,消防增压泵的泵密封采用机械密封,具备着密封靠得住、无泄漏的优点。



室内消防用水10分钟仍储存在屋顶水箱中,从此,消防气压罐的容积很小,有差别于其它气压供水系统,当产生火灾时,消防栓投入使用,系统压力开始落下,当降至消防储水容积的低水位时,停止稳压泵,自动启动消防泵灭火,采购稳压器时,首先要清楚当地的电网情况,什么是低电压,什么是高电压,再之后适当选择稳压器的输入电压范围,从而达到理想的稳压效果,博山消防给水加压设备,该处电网电压A、B、C三相是否平衡,如平衡可选取统一调节器(SBW系列),严重不水平可选取次调节调节器(SBW-F系列),计算负载的总动力等级,比方是,当负载是感性负载(如电机和空调)时,负载的总功率等级是稳压器功率等级的1/3-1/2,启动消防泵前,检查1。

都会产生水泵速度的变化,(4)水泵自身的机械故障,叶轮和泵轴之间的紧固螺母松动或泵轴变形和弯曲,导致叶轮移动更多、与泵体直接摩擦或轴承损坏,很有可能会降下来水泵的速度,(5)动力机维护无效,出于绕组烧毁,电机失去磁性,维护期间绕组匝数、导线直径和接线方法的变化,或维护期间未完全消除的因素或许会改变水泵的速度,离心水泵运行中或许会会呈现各类别故障,现将极小的概率的原因及解决方法分析以下,七,发烧,1.油不干净或不到,清洁轴承、换油或加油,2.油环不旋转或不灵活,检查并处理,3.轴瓦间隙太小,适当调整(垫或刮瓷砖),菜经热,托盘太紧或未浸透油,重新调整或替换,平衡盘热,废水管道太脏或管道上的阀门未打开,清洁或打开阀门,水泵外壳发热。
相似回答