消防稳压泵启停压力值
消防水系统中
消防泵
的
压力
联锁值是多少?
答:
消防泵自动启泵压力值应为当系统最不利点水压达到0.05MPa时的压力
。《水消规》规定:稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa; 稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应...
消火栓稳压泵
扬程与压力开关启动的
压力值
答:
h2——
消防
水箱最低水位与气压罐电接点压力表的静高差(m)。◆简化计算
稳压泵启泵压力
P1也可取0.15 MPa。●稳压泵
停泵压力
P2(MPa)=P1(MPa)+(0.05~0.07)(MPa)◆(0.05~0.07)——考虑系统大小、正常泄漏量和稳压泵小时启泵次数的经验值,按150L调节容积复核稳压泵启泵次数不大于...
17层屋顶
消防
水箱
稳压泵启
动和停止
压力
多少?屋顶试验
消火栓
静压是多少...
答:
屋顶消防稳压泵一般是设置0.15mpa到0.4mpa之间的
。这个一般根据具体的建筑情况,一般保证稳压泵启动的最低压力不小于满足系统最不利点的压力能满足充实水柱的扬程,最高压力一般保证下面的消火栓出口压力不超过0.5mpa的就可以(看具体的减压消火栓设置到的楼层高度)。
水炮
稳压泵启泵压力
多少
答:
0.07~0.10MPa
。稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大压力于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07~0.10MPa。水炮可在火灾现场进行连续大流量远射程作业,在实战中发挥着不替代的作用。随着科技的进步,工业设备趋向大型化、巨型化,尤其是在化工区、码头等特殊...
稳压泵
六公斤
启泵
,
消防压力
表要调几公斤启泵?
答:
07-0.1mpa,这个要看设计的原理;1、一般
稳压泵
是需要一个设定的
压力
波动值,流量开关
启泵
的和有稳压泵的压力无关的,低压压力开关启泵的是设置的水箱的水没有的静压压力就是启泵的限制的。2、稳压泵的设计流量宜按
消防
给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/s;...
25米层高,设在屋喷淋
稳压泵启
,
停压力值
是多少
答:
为保证前期灭火效果和最不利点的工作压力,
启泵压力
不低于0.1MPa,为确保湿式报警阀组及时报警,
停泵压力
建议为0.25MPa,
25米层高,设在屋面喷淋
稳压泵启
,
停压力值
是多少
答:
为保证前期灭火效果和最不利点的工作压力,
启泵压力
不低于0.1MPa,为确保湿式报警阀组及时报警,
停泵压力
建议为0.25MPa,
...
消防稳压泵
的流量和扬程如何选取?稳压罐的
压力
P1、P2、PS1、PS2调 ...
答:
稳压泵停泵压力
:P02 = P2 + 0.07~0.09Mpa = 0.22+0.07~0.09 = 0.29~0.31(Mpa)稳压泵扬程:H = (P01 +:P02 )÷2 = (0.24+0.39)÷2 = 0.27 (Mpa)稳压泵流量:Q ≤5.0L/S 选用40LG12-15×2水泵两台 一用一备 每台:Q = 4.17L/sH = 27mN = 2.2KW ...
全自动
稳压泵
如何调节水压
答:
2.p1=12m, 则
稳压泵停泵
压力p2=p1/0.8=15m。稳压泵设计压力应保持系统自动启泵压力设置点在准工作状态时大于系统设置自动
启泵压力值
,增加值宜为 0.07~0.1MPa
消防水泵启泵压力
P=p1+高位消防水箱最低水位与消防水泵高差一(7~10),即p:12+93.5+3.5一(7~10)=99~102m之间。
消防
喷淋系统
稳压泵压力
怎样设定?到底是大于0.15Mpa还是大于等于0.15Mpa...
答:
其作用是十分明显的,因此规范所指的增压水泵,实质上是指
稳压泵
,尤其是自动喷水灭火系统的稳压泵。工作原理 当
消防
管网的(喷淋、
消火栓
)
压力
高于设定(设计值)时,增压泵自动停止运行。当消防管网(喷淋、消火栓)压力低于设定(设计值)时增压泵自动启动。相关规范 我国现行规范《消防给水及消火栓系统技术规范...