11问答网
所有问题
abb变频器故障 f0016
ABB变频器用于水泵控制,经常出现死机现象,故障显示F0016,
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-28
过电流 一般是电机参数的设置问题 或者是管道水泵等有了问题 当然也可能是模块老化了,你测一下工频电流是否超电流如超了可关下水泵出口阀,看一下参数0104变频电流是多大。 建议你将变频器初始化后重新设置参数。重新设置时把加速时间也延长点。当然有时候故障显示的代码并不一定就是完全符合你的想法,有时候水泵堵了,也很有可能会出现F0016的。确保设备无故障,再检查其他的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/F877v42F7.html
其他回答
第1个回答 2010-02-24
不知道你什么机型?ACS800还是ACS510/550或是别的,印象中多数是接地故障
第2个回答 2010-02-23
查一下说明书,看看是什么报警。
第3个回答 2010-02-23
找他们的技术人员,打电话咨询啊,不是同一个品牌的,很难帮得上忙,因不参数是不是一样的。
第4个回答 2010-02-23
查看一下手册看F0016代表什么意思,再找原因。
相似回答
ABB变频器故障
代码
F0016
是什么意思
答:
ABB变频器故障代码F0016是表示接地故障
。可以有以下几方面解决:1、
检查加速时间参数是否设置的太短
,力矩提升参数是否太大,然后检查一下负载是否太重。如果这些现象都没有,断开输出侧的电流互感器和直流侧的霍尔电流检测点,然后复位,重新启动运行,查看会不会有过流现象。2、引起这个故障的原因还有就是...