ACS550-01-157A-4的机器,报故障“直流过压”,没有制动电阻和制动斩波器,主回路无问题,在带电机的情况下,电机运行正常,但停车之后过一段时间(大概3分钟左右)就会报直流过压,输入端电压一直很问题,大约402V,直流输出经测量的确过高,停车后,直流电压开始升高,最高到799V报故障,怀疑是由于电机还在转动,造成反向充电,可是在把减速时间延长到1000秒,甚至把停车方式调成“自由停车”后,还是出现这种现象....哪位大哥知道是怎么回事啊,带电机运行就没问题,就变频器自己的时候开始闹情绪,郁闷死了......

以前使用的时候出现过种问题吗?如果是第一次使用的话,很可能就是没有制动电阻的问题,你可以根据你的电动机的功率来选择电阻的大小,接上就ok了。
因为电动机在停机的时候,会产生很大的再生电流,从而反馈到直流母线上。导致变频器报“直流过压”。所以接上制动电阻就OK了!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-01-27
你带动是什么负载,减速时间需要1000秒。停车三分钟之后负载还在转动。
你要看停车之后,变频器输出频率的下降情况。

设定成“自由停车”之后,如果接到停止命令,变频器一般是直接停止输出。这个时候不会有再生电流的。肯定是参数有问题或者变频器有问题。要不怎么会有799v的高压出现。

停机之后用万用表测一下直流高压侧的电压,变频器本身发生故障之后,测电压功能不正常了也有可能。
第2个回答  2015-12-20
过电压一般是出现在停机的时候,其主要原因是减速时间太短或制动电阻及制动单元有问题。
首先要搞清楚“OU”报警的原因何在,这是因为变频器在减速时,电动机转子绕组切割旋转磁场的速度加快,转子的电动势和电流增大,使电机处于发电状态,回馈的能量通过逆变环节中与大功率开关管并联的二极管流向直流环节,使直流母线电压升高所致,所以,应该着重检查制动回路,测量放电电阻没有问题。
第3个回答  2010-01-22
一般变频器里面设置的直流高压为800,大道800就会报过压,低压为400,低于400报欠压。安装制动电阻,把多余的电流卸掉即可。
第4个回答  2010-01-22
停车时电机转量超过变频器转量,产生再生电流导致,安装制动电阻就可以。