《电力系统继电保护》综合题

计算题:求高手帮忙做下,谢谢。
1、若短路前空载,计算短路电流的周期分量及短路电流最大有效值;
2、设:(1)SB=100MVA(2)UB=Uav (3)KM=1.8
求: K点发生三相短路时的冲击电流是多少?短路电流的最大有效值是多少?短路功率是多少?

第一题:
设:SB=100MVA Ub=Uav
Xl=x1*L*SB/(UB^2)=0.4*50*100/(115^2)=0.151
Xt=UK%/100*SB/SN=10.5/100*100/10=1.05
所以:X=Xl+Xt=1.201
Ik=E/X=1/1.201=0.832
周期分量有名值:Ik'=Ik*SB/1.732UB=0.417KA
短路电流最大有效值:Iimp=Ik'*1.414*1.8=1.06KA

第二题计算方法一样!电脑打出来实在是太累了........略。
祝楼主考试过关~