电流互感器的安装问题

配电柜内空间狭小,无法平稳固定互感器。安装时只能将互感器用扎带绑在电缆上。请问会不会影响计量准确性 ?

把电流互感器用扎带绑在电缆上,只要不要把三只互感器一次的进、出端(P1、P2)搞错,就不会影响到计量的准确性;但这样做有潜在的危险性,因为电流互感器二次端的S2是需要联接和做接地处理的,而且二次侧不允许开路,你把互感器靠扎带绑在电缆上一是无法做接地、二是由于晃动二次线易于脱落,所以完全不符合电力设备安全运行规程的,同时在安全监察和验收时你也是通不过的哦。
建议将互感器装在配电柜外侧,用绝缘导线做引线即可解决问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-12-24
不会影响准确性,但是这样不安全,一定要防止电流互感器二次开路。
第2个回答  2009-12-24
会影响,但不会太大,可以忽略
第3个回答  2009-12-24
不影响计量准确,但不合符安全规范
第4个回答  2009-12-24
不会的!