我们厂里有一台8000kva变压器,油枕里有个胶囊,温度一高油位就要满 ,温度一低就没油位了啥原因?
35kv/10kv有载调压变压器,温度现在50度负荷基本满了
举报该问题
推荐答案 2010-02-08
我来给你解释,通过油位计你可以了解负荷的大小,当变压器接近额定容量运行时,绕组发热导致的温升较高,也就是温度较高。在不同的温度下,油的密度不同。也就是热胀冷缩的道理,负荷大,发热了,油体积膨胀,部分油流进油枕。当负荷小,温度低,油的体积就没那么大,油位指示也就低了。假如变压器不设计不考虑油的热胀冷缩,一但运行发热,没有储油罐,变压器就会爆炸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/F8v4q882P.html
其他回答
第1个回答 2010-02-06
你看一下呼吸器是否好的,我认为是你的变压器里有空气了,排不出来。
本回答被网友采纳
第2个回答 2010-02-06
请给变压器公司售后服务联系----
应该能给你解释
第3个回答 2010-02-07
负荷重 变压器发热,油面上升!
降低负荷 试一下!
相似回答
变压器油枕油位
在什么范围是正常
答:
温度为20°的时候油位指示在那个位置是标准的。如果超过那个位置就证明
变压器油枕里
的油过多应该放油了。油枕为使变压器油箱在任何气温及运行状况下均充满油。油枕为了使变压器器身和套管下部能可靠地浸入油中,保证了安全运行,且可减小套管的设计尺寸。变压器油仅在油枕内与空气接触 (有些还装