50电缆可以带多少千瓦

如题所述

50的电缆能带110千瓦。

50平方的铜线明线敷设安全载流约200A。三相电的功率因数以0.85计算,则该线能承受的最大功率为:P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×200×0.85=110kW。

电缆选择的简单算法

1.10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量。

2.相应的截面积100mm2以上乘以乘以2,16mm2、25mm2乘以4,35mm2、50mm2乘以3,70mm2、95mm2乘以2.5。

3.如果导线穿管乘以系数0.8,高温场所使用乘以系数0.9,裸线(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后再乘以2。

4.按铝线截面积计算铜线升级算是指1.5mm2铜线载流量等于2.5mm2铝线载流量,依次类推。

扩展资料

电缆载流量估算口诀

2.5平方毫米铜电源线的安全载流量——28A。

4平方毫米铜电源线的安全载流量——35A 。

6平方毫米铜电源线的安全载流量——48A 。

10平方毫米铜电源线的安全载流量——65A。

16平方毫米铜电源线的安全载流量——91A 。

25平方毫米铜电源线的安全载流量——120A。

如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。

如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。

如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。

导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:

十下五,百上二,

二五三五四三界,

柒拾玖五两倍半,

铜线升级算。

参考资料:百度百科—电线电缆

百度百科—电缆载流量

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-12

50的电缆能带110千瓦。

经查电线电流对照表,50平方的铜线明线敷设安全载流约200A。三相电的功率因数以0.85计算,则该线能承受的最大功率为:

P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×200×0.85=110kW,所以50的电缆能带110千瓦。

电缆选择的简单算法

第2个回答  推荐于2017-11-22
截面积50mm²的电缆载流量大约是140A,工作在三相380V系统中,则
P = 根号3 x380V x 140A = 92KVA
若按负载功率因数0.8计算,则
92KVA x 0.8 = 74KW
可用于三相380V线路,带72KW的负载。本回答被网友采纳
第3个回答  2016-04-20
最大10kw