电力变压器的阻抗会对电网产生影响吗?

给错阻抗参数,导致一台变压器返厂重新绕制线圈(话说电厂还真有钱)。
我就想知道电力变压器的阻抗会对电网有影响吗?
设计院又是根据什什么条件得到这个电厂变压器所需要的阻抗的?
阻抗错了在这个电厂就不能在用了么?

基本上会是这样,但不绝对。变压器的参数可以根据用户的需要而设计,只是成本的问题。
给你介绍一下“阻抗”和“损耗”。
“阻抗”,即短路阻抗。它的定义是:当一个绕组接成短路时,另一个绕组中为产生额定电流所施加额定频率的电压。此电压常以额定电压为基准,用标么值或百分数表示。它包括两个分量:电阻分量和电抗分量。电阻分量和电抗分量。对于中小型变压器,须计算电阻电压,而对于大型变压器,它占的比例很小,可以忽略不计。电阻分量与负载损耗成正比,电抗分量取决于漏磁场的大小及分布规律。简单而言,变压器绕组越矮胖,阻抗也会越大。反之,阻抗则会越小。
变压器的损耗分成两个部分:空载损耗和负载损耗。一般负载损耗会比空载损耗大。
在工程上空载损耗与铁心的重量正比,就是说其它条件相同时铁心越重空载损耗越大。
负载损耗包括两部分:一是电阻损耗,它与绕组的电阻大小有关,遵循欧姆定律,它是负载损耗的主要部分;二是附加损耗(包括导线的涡流损耗、引线损耗、杂散损耗、环流损耗等等)。附加损耗,也取决于漏磁场的大小及分布规律。
短路阻抗是变压器设计计算中一个十分重要的参数,它的大小涉及到变压器的成本、效率、电压变化率、机械强度、短路电流大小等。为了降低负载损耗,提高效率,减小电压波动率,短路电压应该减小;为了降低短路电流和增加变压器耐受短路时的机械强度,短路阻抗应该大,当然减小短路阻抗制造厂成本会降低。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2020-01-25
你这个问题很专业,没错,变压器阻抗对电网来说是一个很重要的技术参数。他关系到电网运行的品质,安全等因素。

1、发电机,变压器都有一个外特性-伏安特性,这个外特性就是决定于他们自身的阻抗。就是当变压器(发电机也一样)有输出时,输出的电压已经不是他原来的空载电压,随负载电流的增加而降低,如果变压器本身的阻抗大,那么降低的就厉害,通俗的说法是特性比较软。反之就是硬。从用电的角度讲,当然是特性越硬越好,也就是变压器本身的阻抗越小越好。
2、但是,一旦变压器短路,那么变压器输入端和变压器内部线圈里会产生很大的短路电流。此短路电流的大小又与变压器的阻抗大小有关。阻抗越大,这个短路电流会小些(短路电流的倍数为阻抗的倒数)。反之就大。从运行的安全性考虑,我们又希望阻抗越大越好。
3、这就是对立的,矛盾的。另外,阻抗还决定于变压器的造价。所以变压器国家标准,对于阻抗有明确的规定,包括他的制造误差。各种不同用途的变压器的阻抗标准值是不同的,其出发点就是上面所说。
4、电厂用变压器有其特点:第一,他的负载基本都在变压器近端,供电的线路比较短,线路阻抗也小些,因此变压器本身阻抗大点,问题不大。第二,也是最关键的一点,变压器的输入端就是发电机,而且靠的很近。发电机可是电厂的第一宝贝。绝对不能由于外部短路,变压器阻抗小而引起很大短路电流,将发电机烧毁。所以,电厂用变压器的阻抗标准值比配电变压器的阻抗要大,一般配电变压器的阻抗在4.5%时,他相似容量的电厂用阻抗会到8%。本回答被提问者和网友采纳