三相四线四百安开关接多大电缆

三相四线四百安开关接多大电缆

  三相四线四百安开关可以接150平方电缆,150平方电缆明线敷设安全截流量约407A。

  GB50054-2011《低压配电设计规范》第6.3.3条中规定,过负荷保护电器的动作特性,应符合下列公式的要求:
  IB≤In≤Iz (6.3.3-1)
  I2≤1.45Iz (6.3.3-2)
  式中:IB——回路计算电流(A);
  In——熔断器熔体额定电流或断路器额定电流或整定电流(A);
  Iz ——导体允许持续载流量(A);
  I2——保证保护电器可靠动作的电流(A)。当保护电器为断路器时,I2为约定时间内的约定动作电流;当为熔断器时,I2为约定时间内的约定熔断电流。
  断路器的额定电流In=400A,电缆的允许载流量Iz应大于400A,则应接≥150mm²铜芯聚乙烯绝缘电缆。
  查表150mm²的铜芯聚乙烯绝缘电缆的在25℃环境空气敷设明敷设的安全载流量为407A;

电线截流量对照表:

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-05-08
  断路器的额定电流In=400A,电缆的允许载流量Iz应大于400A,则应接≥185mm²铜芯聚乙烯绝缘电缆。
  查表1855mm²的铜芯聚乙烯绝缘电缆的在25℃环境空气敷设明敷设的安全载流量为420A;本回答被网友采纳