用柴油机发电送电,一台三相380v13千瓦的潜水泵,电源要接到距离100米左右要用多少平方铝电缆

我用了16平方4芯铝线电缆还不行啊,请知道原因的告诉我!急急!!!!!!!!
用柴油机发电送电,发电机一台三相380v12千瓦的潜水泵,电源要接到距离100米左右要用多少平方铝电缆

我用了16平方4芯铝线电缆还不行啊,请知道原因的告诉我!急急!!!!!!!!
原来发电机就在井边 可以出水的,现在不出水少啊, 请问是电缆细了吗? 电缆线发烫啊

16平方4芯铝线电缆应该足够,或者是发电机功率过小,电机直接起动电流很大,就算降压起动,电流也不小(50A附近),发电机功率应不小于35KW才能正常负载。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-08-10
出水少是否反转,长时间反转电缆线会发烫,潜水泵也会发烫,要不就是发电机功率过小。16平方4芯国标铝线电缆应该足够的。
第2个回答  2009-08-11
16平方的国标铝线足够了。出水少,先确定一下泵的转向,反转出水少,电流大!如果确定潜水泵是正转,应该就是你发电机的功率小,你可以测量一下水泵正常工作的电流和发电机输出的电压就可以判断了.
祝你早日解决问题

参考资料:如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处

第3个回答  2009-08-09
你检查过潜水泵工作正常吗?
另外16个平方的铝线应该是7芯线,你的线是正规的吗?
第4个回答  2009-08-19
线不会小 可能的水泵接错了线反转