FX2N+2AD 。
现在的情况是, 计算机显示值比实际值要小。比如称量的东西是50公斤, 结果出来的值通过线性关系算出来时33公斤。 怎么样调整才可以得到准确值?
举报该问题
推荐答案 2009-08-07
首先你要测量模拟量的输入值是否准确(用万用表测量,根据重量与模拟量值的关系,看看设备输入到模拟量模块的模拟量值是否准确)。若不准确,调整一下(如用屏蔽线,距离缩短之类的)。
其次,模拟量的输入值没有问题。那就再计算一下模拟量模块输入到PLC的数字量有没有问题(也是一个对应关系)。这里一般都没有问题的,有问题的话要查查干扰源或用屏蔽线传输信号。若还不行,你可加一下适当的补偿(在PLC模块有个偏移的调整)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/FFq24222v.html
其他回答
第1个回答 2009-08-07
你必须进行标准信号的调教,如果你输入的是标准信号,那么查看反馈值,是否正确,不正确才进行多个偏移的调整。
如果正确,你必须考虑你的输入信号的电压降的问题。