火灾报警与火灾确认

建筑设计防火规范及消防设施施工及验收规范中,自动报警系统都有提到“火灾报警”与“火灾确认”。请教下专业人士,这两者是如何区分的,具体的含义是什么?

火灾报警:火灾探测器或手动报警按钮等火警触发装置在接收到火警信号后,通过电路通讯传至消防控制室火灾报警控制器发出声光警报并显示报警具体位置的过程叫火灾报警。
火灾确认:消防值班人员或安保人员根据火灾报警控制器显示信息到现场查看并确认发生火灾的过程。
帮到你的话望采纳。追问

这个有没有规范依据的?火灾确认只能通过人工确认吗?消防联动关系里,好像有不同报警信号组合起来,也可以算火灾确认。比如一只探测器+水流指示器,一只探测器+压力开关等都是火灾确认的信号。

追答

"消防联动关系里,好像有不同报警信号组合起来,也可以算火灾确认",不知道这个你是在哪里看到的?为什么会这样理解?
一、水流指示器、压力开关都是水系统上在自动喷水灭火系统动作时将水信号转换成电信号传给火灾报警控制器,再根据预先设定的逻辑关系联动启动一些消防设备的装置,水流指示器、压力开关、火灾探测器等等这些都是属于火警触发装置,它们是火灾自动报警系统的感官系统,换句话说它们一旦动作保护区就有可能着火了,它们传输给控制器的信号都是‘火警信号’。

二、整个火灾自动报警系统的工作流程就是火警触发装置发现火情,然后把火警信号传递给控制器,控制器:
1、在自动状态下,经过一段时间的延时后系统根据预先设定的逻辑关系联动启动相关设备;
2、在手动状态下,安保人员现场查看,如果是误动作,就不需要启动系统,如果确实发生火灾,则将火灾报警控制器转换为自动状态,系统根据预先设定的逻辑关系联动启动相关设备。

"消防联动关系里,好像有不同报警信号组合起来,也可以算火灾确认",不知道这个你是在哪里看到的?为什么会这样理解?
一、水流指示器、压力开关都是水系统上在自动喷水灭火系统动作时将水信号转换成电信号传给火灾报警控制器,再根据预先设定的逻辑关系联动启动一些消防设备的装置。水流指示器、压力开关、火灾探测器等等这些都是属于火警触发装置,它们是火灾自动报警系统的感官系统,换句话说它们一旦动作保护区就有可能着火了,它们传输给控制器的信号都是‘火警信号’。

二、整个火灾自动报警系统的工作流程就是火警触发装置发现火情,然后把火警信号传递给控制器,控制器:
1、在自动状态下,经过一段时间的延时后系统根据预先设定的逻辑关系联动启动相关设备(注:延时的作用就是用来确认火灾的,如果是误报警,可以在这个延时期内对设备进行操作,避免系统误动作);
2、在手动状态下,安保人员现场查看,如果是误动作,就不需要启动系统,如果确认发生火灾,则将火灾报警控制器转换为自动状态,系统根据预先设定的逻辑关系联动启动相关设备。

三、火警确认只能人工确认吗?
这个看你的火灾自动报警控制器处在什么状态,自动状态下系统正常的话完全不需要人工操作,系统可以启动。
火灾确认的作用就是避免系统误动作带来一些不必要的负面影响。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-14
火灾报警是当探头感应到着火信号时,发出报警信号给报警主机,报警主机会发出提示。值班人员检查确认着火时,再确认一下。这样是避免误报引起恐慌。
第2个回答  2018-11-09
这个问题,其实是《注册消防》考试中的问题,几乎年年考。教材上只说“确认火灾”,但到底如何确定,没有说,目前各辅导班老师的答案也都不统一,也不知道出题组专家的真实意图是什么。如16年综合第22题,就涉及到这个问题,自动报警信号+水系统信号反馈=火灾已经发生吗?如果扣字眼,就是只有“报警信号”采取要人去现场确定,但到底什么是“报警信号”?是否包括水系统的信息反馈?不太清楚,望高人能解释出处。当然了,工作中因为涉及到打119会处罚,所以一般出任何信号,都肯定需要人去现场确认,但考试如何确定,不知道!