这个有没有规范依据的?火灾确认只能通过人工确认吗?消防联动关系里,好像有不同报警信号组合起来,也可以算火灾确认。比如一只探测器+水流指示器,一只探测器+压力开关等都是火灾确认的信号。
追答"消防联动关系里,好像有不同报警信号组合起来,也可以算火灾确认",不知道这个你是在哪里看到的?为什么会这样理解?
一、水流指示器、压力开关都是水系统上在自动喷水灭火系统动作时将水信号转换成电信号传给火灾报警控制器,再根据预先设定的逻辑关系联动启动一些消防设备的装置,水流指示器、压力开关、火灾探测器等等这些都是属于火警触发装置,它们是火灾自动报警系统的感官系统,换句话说它们一旦动作保护区就有可能着火了,它们传输给控制器的信号都是‘火警信号’。
二、整个火灾自动报警系统的工作流程就是火警触发装置发现火情,然后把火警信号传递给控制器,控制器:
1、在自动状态下,经过一段时间的延时后系统根据预先设定的逻辑关系联动启动相关设备;
2、在手动状态下,安保人员现场查看,如果是误动作,就不需要启动系统,如果确实发生火灾,则将火灾报警控制器转换为自动状态,系统根据预先设定的逻辑关系联动启动相关设备。
"消防联动关系里,好像有不同报警信号组合起来,也可以算火灾确认",不知道这个你是在哪里看到的?为什么会这样理解?
一、水流指示器、压力开关都是水系统上在自动喷水灭火系统动作时将水信号转换成电信号传给火灾报警控制器,再根据预先设定的逻辑关系联动启动一些消防设备的装置。水流指示器、压力开关、火灾探测器等等这些都是属于火警触发装置,它们是火灾自动报警系统的感官系统,换句话说它们一旦动作保护区就有可能着火了,它们传输给控制器的信号都是‘火警信号’。
二、整个火灾自动报警系统的工作流程就是火警触发装置发现火情,然后把火警信号传递给控制器,控制器:
1、在自动状态下,经过一段时间的延时后系统根据预先设定的逻辑关系联动启动相关设备(注:延时的作用就是用来确认火灾的,如果是误报警,可以在这个延时期内对设备进行操作,避免系统误动作);
2、在手动状态下,安保人员现场查看,如果是误动作,就不需要启动系统,如果确认发生火灾,则将火灾报警控制器转换为自动状态,系统根据预先设定的逻辑关系联动启动相关设备。
三、火警确认只能人工确认吗?
这个看你的火灾自动报警控制器处在什么状态,自动状态下系统正常的话完全不需要人工操作,系统可以启动。
火灾确认的作用就是避免系统误动作带来一些不必要的负面影响。