常见冷库维修小知识?

如题所述

冷库的维修是确保其正常运行和保持低温环境的重要任务。以下是一些常见的冷库维修问题和解决方法:
温度异常:如果冷库的温度异常,可能是由于制冷系统故障导致的。可以检查制冷系统的压力、冷媒流量和冷凝器的清洁情况。如果有必要,可以联系专业的制冷技术人员进行维修。
门密封不良:冷库门的密封不良会导致冷空气泄漏,影响冷库的制冷效果。可以检查门的密封条是否完好,并及时更换磨损或损坏的密封条。
冷凝器清洁:冷凝器是冷库制冷系统的重要组成部分,如果冷凝器表面积聚了灰尘和污垢,会影响散热效果,导致制冷效果下降。定期清洁冷凝器表面,确保其散热效果良好。
控制系统故障:冷库的控制系统可能会出现故障,导致温度控制不准确或无法正常工作。可以检查控制系统的电源、传感器和控制器,确保其正常运行。如果有必要,可以联系专业的电气技术人员进行维修。
维护保养:定期进行冷库的维护保养是预防故障的重要措施。包括清洁冷库内部、检查制冷系统的运行状态、更换损坏的部件等。
请注意,冷库的维修通常需要由专业的技术人员进行操作,因为涉及到制冷系统和电气设备等专业知识和技能。如果您对冷库的维修不熟悉,建议您寻求专业的维修服务。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-12-17
1、检查电源

配电箱上没有电或显示屏不显示。请检查冷库的专用闸是否失灵。

2、冷库不制冷或制冷效果差

检查制冷机的冷凝器上是否脏。检查库内蒸发器上是否积霜过厚。检查制冷剂是否渗漏(用肥皂水涂在管路连接处,有气泡生成说明制冷剂渗漏)。并请专业人员补充制冷剂并对渗漏处进行处理。检查冷库门的密封是否完好并排除之。检查冷库的制冷机是否工作。检查冷库的电脑控制器的参数设定是否正确并重新调整。检查冷库的控制器是否失灵并更换之。检查库内堆放物品是否留有足够的间隙并疏通之。

3、机器运转时有异常的噪声,请停机检查,是否是振动引起或机械故障

配电箱里有异常的噪声,这是交流接触器发出的声音,是由于接触器的运动部件局部不灵活,请断电后来回按一下接触器的吸铁即可消除噪声。

4、制冷机启动频繁或长时间不启动或长时间开机不停止或库温不到就停机

A、检查冷凝器上是否有污物,冷藏库,散热不好会导致制冷机冷凝压力过高,为了保护压缩机,在压力控制器的作用下机器停止运转,等到散热良好后,按一下压控器上黑色复位按扭,机器即可自动恢复运行。

B、控制器的参数设定有误,重新设定即可。

5、合闸后冷库配电箱没有反应,而三相电正常

请检查零线,是否有220V电压。冷库的零部件(各种阀件、控制器)都已设定好,没有用户需要调节的零件。振动筛常见故障排除途径安全阀几种常见故障及原因反应釜的日常维护板框压滤机设备检查高周波熔接机的日常维护和保养滤油机的故障的分析和解决措施。本回答被网友采纳
第2个回答  2019-12-17
冷库设备初期运转机组: 要经常观察压缩机的油面及回油情况及油的清洁度,发现油脏或油面下降要及时解决,以免造成润滑不良。