高压控制柜的速断电流值和过流值怎样计算? 6KV的。。谢谢了
时间怎样计算的? 谢谢了,急用的。
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-12-01
严格来说,必须要考虑上下级的实际短路电流大小然后才能计算整定值。
如果没条件,根据一般习惯设个值,比如:
速断: 5倍额定电流,时间 --0.1s
过流: 1.3倍额定电流,时间 --5s
看看到底有啥问题吧。
追问
过流要5s时间呀。 谢谢你
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/P28F8PF88.html
其他回答
第1个回答 2013-01-20
这名回答者回答的问题不太准确,一般计算速断或过流定值时,你要考虑保护装置需要保护的对象(比如:线路、变压器还是电动机等),保护的对象不同,整定值的计算原则不同。否则将会出现保护装置拒动或误动,保护装置失去可靠性。
相似回答
高压控制柜的速断电流和过流值的计算
方法
答:
高压控制柜(10KV)的速断电流值和过流值计算方法:
过流值=1.2~1.3*高压侧电流/CT变比=1.2~1.3*{功率/(电压*根号3)/CT变比=1.2*{630000/
(10000*1.732)/(50/5)}=1.2*(36.4/10)=4.36A。速断电流值=功率除额定电压除根三等于实际工作电流,实际工作电流成六到八倍再除开...