低压电流互感器变比范围是多少倍的?

如题所述

低压电流互感器型号不同,变比倍率的规格范围也不同。 

一般规格有5,10,15,20,30,40,50,75,100;150,200,300,400,500,600,800,1000,1500,2000,3000,4000,5000;7500,10000,15000;20000,25000。 

低压电流互感器变比倍率多样化,厂家可根根用户需求来生产。

拓展资料

中文名称:低压双绕组电流互感器

英文名称:low voltage dual-winding current transformer

定义1:用于多回路低压智能配电中电流测量,可远传,或遥测装置配套使用,是低压智能配电低成本方案理想的智能化配电元件。

定义2:一次测量范围5-6300A,二次有两路输出:AC5A(1A)/AC20mA的电流互感器。

低压双绕组电流互感器作为低压配电系统监控电流的采集元件,具有两个绕组,其一(1S1、1S2)用于电流表指示,额定二次电流为AC5A或AC1A,其二(2S1、2S2)用于远传遥测,可与远端监控现场信号、工业设备的测控装置ARTU-M32遥测单元配套使用,额定二次电流为AC0-20mA;亦可用于电动机保护回路中使用,但由于电流保护回路过载电流为5-8倍,所以确保低压双绕组电流互感器的线性至8倍,且电流在8倍时,能保证双绕组电流互感器的误差在0.2-0.5%。

低压双绕组电流互感器的工作原理同电流互感器的工作原理,基本工作原理如图1(b)、图2(b) 、图3所示,双绕组电流互感器一次电流I1由主绕组(6)P1端流进,至P2,主绕组(6)一次绕组匝数为N1,主绕组(6)二次电流I2由端子1S1(1)流出,经过电流表至端子1S2(3),副绕组(5)二次绕组匝数为N2,副绕组(5)输出端2S1(2)和2S2(4)输出AC 0-20mA小电流信号,供给测控装置采集。所以有:
I1×N1+ I2×N2= I0×N1 (1)

I2×N2+I3×N3 = I0′×N2 (2)

由(1)式可得:I2×N2= I0×N1- I1×N1

由(2)式可得:I2×N2= I0′×N2 - I3×N3,

所以可得: I0×N1- I1×N1= I0′×N2 - I3×N3,

即I0×N1+ I3×N3= I0×N1+ I0′×N2

上述式中I0为主绕组(6)的励磁电流,I0′为副绕组(5)的励磁电流。所以主绕组(6)的输出误差,可以通过增加铁芯截面或提高铁芯性能或通过误差补偿的方法来调节误差,而副绕组(5)的误差的补偿是通过共同提高两个绕组的性能来实现;低压双绕组电流互感器的电动势也类似于电流互感器原理,这里不作详细介绍。

参考资料:百度百科-低压电流互感器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考