功率为35KW应用多大电线?

三相四线的,有照明,中央空调等

35kw用电设备的额定电流I=P/√3×U×cosφ=35/1.732×0.38×0.90=59.09A。(电压U=0.38kv、功率因数cosφ按0.90)。1、选用3×16+1×10的铜芯电缆(安全载流量:68A)或3×25+1×16的铝芯电缆(安全载流量71A)。2、选用橡皮绝缘导线:铜线10mm�0�5(安全载流量69A)、铝线16mm�0�5(安全载流量69A)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-31

    35kw用电设备的额定电流I=P/√3×U×cosφ=35/1.732×0.38×0.90=59.09A。(电压U=0.38kv、功率因数cosφ按0.90)。

    选用3×16+1×10的铜芯电缆(安全载流量:68A)或3×25+1×16的铝芯电缆(安全载流量71A)。

    选用橡皮绝缘导线:铜线10mm??(安全载流量69A)、铝线16mm(安全载流量69A)。

3000w应该要用的电线电网是100米内,启动电流按1.5倍考虑,35KW单负荷,应选16mm²铜芯电缆。

35KW/25KW/15KW的设备需要用多大的电线和开关:这个可以根据公式;功率=根号3倍的电压乘以电流乘以功率因数。
不知您是什么设备,功率因数按1算。35*1000/(1.732*380)=53.18A
25*1000/(1.732*380)=37.98A
15*1000/(1.732*380)=22.79A
35千瓦选用25平方铝线,25千瓦和15千瓦选用16平方铝线开关一样。

本回答被网友采纳
第2个回答  2014-02-27
在100米内用3x16+1x10 就可以了。100米以上用3x25+1x16
第3个回答  2014-02-27
明装用16平方,穿管用25平方
第4个回答  2017-05-22
100米以下离的,用16平方铜芯线,较远距离的,应改用25平方的铜芯线。