二线制压力变送器直接接在仪表上可以吗?

是煤气发生炉用的,只显示压力就行,原来变送器的型号是CPM400的,我现在换的是LED-800的,怎么就不行了呢?变送器直接接仪表的,没有外接24V电源。请师傅指教。

二线制压力变送器直接接在仪表是可以的,前提是仪表有供电能力。用万用表电压档量一下仪表接变送器的端口是否有电压(12-30V之间)就知道仪表是否有供电能力了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-09
仪表要带配电功能,如果没有外加个电源,穿在回路里面