继电保护测试仪操作注意事项有哪些?
继电保护测试仪操作注意事项:
1.继电保护测试仪装置内置了工控机和Windows操作系统,请勿过于频繁地开关主机电源。
2.继电保护测试仪面板装有USB插口,允许热拨插USB口设备(如U盘等),但注意拨插时一定要在数据传输结束后进行。
3.继电保护装置配有专用自还原CF卡,避免因为非法关机,删除或修改硬盘上的文件和桌面上的图标等导致的操作系统损坏。如确需在本机内存放数据,请将数据存在D盘。使用USB盘拷贝数据时请一定保证U盘干净无病毒,也请不要利用U盘在本系统中安装其它软件程序。
4.外接键盘或鼠标时,请勿插错端口,否则Windows操作系统不能正常启动。
5.请勿在输出状态直接关闭电源,以免因关闭时输出错误以致保护误动作。
6.开入量兼容空接点和电位(0-250VDC),使用带电接点时,接点电位高端(正极)应接入公共端子COM端。
7.使用继电保护测试仪时,请勿堵住或封闭机身的通风口,一般将仪器站立放置或打开支撑脚稍倾斜放置。
8.禁止将外部的交直流电源引入到测试仪的电压、电流输出插孔。否则,测试仪将被损坏。
9.如果现场干扰较强或安全要求较高,试验之前,请将电源线(3芯)的接地端可靠接地或装置接地孔接地。
10.如果在继电保护测试仪使用过程中出现界面数据出错或设备无法连接等问题,可以这样解决:向下触按复位按钮键,使DSP复位;或退出运行程序回到主菜单,重新运行程序,则界面所有数据均恢复至默认值。
继电保护测试仪广泛运用于线路保护,主变差动保护,励磁控制等各个领域,是保证电力系统安全可靠运行的一种重要测试工具。作为一个专业的电力人员,在操作继电保护测试仪,有哪些要注意的地方呢?
1、使用前的检查或准备
仪器使用前应先进行外观检查,并将三芯电源线接地端可靠接地,然后 仪器 试通电,此时两表头应为亮态,试开秒表电源开关,秒表开关应正常。用手触按“输出选择 ” 按钮开关,输出状态指示灯应自左向右选择正常。
2、主回路电压输出操作
将输出状态选择在“AC0~250V”档,按下试验箱右下角主回路“输出控制开关”,缓慢调节调压器大旋钮,此时电压/电流表应有“0~250V”交流电压显示。要输出“DC0~350V”,将输出状态选择在“DC0~350V”档,调节方法同上。
3、主回路电流输出操作
将输出状态选择在“AC0~10A”档,按下主回路“输出控制开关”缓慢调节压器大旋钮,此时,电压/电流表应有“0~10A”电流显示,其他电流调节类同此方法。
4、辅回路输出操作
按下辅回路“输出控制”开关,缓慢调节小旋钮,在辅回路输出端子上即有AC“0~20V”、 “0~250V”、DC“0~350V”输出,此输出不在电压/电流表上监视。
我们在使用继电保护测试仪一定要注意以上事项,它能保障我们更快更顺利的进行测试。
回复者:华天电力
本回答被网友采纳