新建的小区都要配电房。

1、目前一般新建小区的配电房常常设置在建筑物的首层或地下室。当设置在建筑物的首层时,应注意不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方。

2、当小区配电房设置在建筑物的地下室时,要注意配电房内的地面标高要比室外地面标高高10cm,防止室外积水渗入配电房。

3、当小区配电房设置在建筑物的地下室时,要方便设备的运输,或者预先将设备就位。避免最后将设备运入时,要把已经建好的电房门拆了扩宽才能将设备搬入。

扩展资料:

运行中注意事项:

1、在配电变压器运行过程中,要定期检查三相电压和负荷是否平衡,如严重失衡,应采取措施调整。

2、应经常检查变压器的油色、油位,有无渗漏,发现缺陷及时消除,避免分接开关、线圈受潮。

3、定期清理配电变压器上的污垢,检查套管有无闪络放电,接地是否良好,定期遥测接地电阻不大于4Ω。

4、在装、拆配电变压器引出线时,严格按照检修工艺操作,避免引出线内部断裂。合理选择导线的接线方式,如采用铜铝过渡线夹或线板等。在接触面上涂导电膏,增大接触面积和导电能力,减少氧化发热

5、在配电变压器一、二次侧装设避雷器,并将避雷器接地引下线、变压器外壳、二次侧中性点分别接地。坚持每年一次的年度预防性试验,及时更换不合格的避雷器,减少因雷击、谐振产生过电压损坏变压器。积极推广使用S9系列新型防雷节能变压器。

6、每次调整无载分接开关前后,应两次测量直流电阻值,并做好记录,比较三相直流电阻是否平衡,比较三相直流电阻调整前后的变化,比较三相直流电阻与历史值的差别,在确保调整正常无误后,才可投入使用。

参考资料来源:百度百科-配电房



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-16
目前一般新建小区的配电房常常设置在建筑物的首层或地
下室。当设置在建筑物的首层时,应注意不应设在厕所、浴
室或其他经常积水场所的正下方。
当小区配电房设置在建筑
物的地下室时,
要注意配电房内的地面标高要比室外地面标
高高
10cm
,防止室外积水渗入配电房。

2.2.

当小区配电房设置在建筑物的地下室时,要方便设备的运
输,或者预先将设备就位。避免最后将设备运入时,要把已

经建好的电房门拆了扩宽才能将设备搬入。

3.

土建的配合预留

3.1.

配电房施工过程中往往对电房的设备基础不够重视,
如变压
器、发电机等设备在没有设计图纸的情况下,直接将设备放
置于地面。设备的长期运行,由于自身的震动等原因,使地
面发生沉降或者地面没有找平,导致设备发生不规则震动,
这样大大的影响了设备的使用寿命。

3.2.

配电房的土建在建设过程中没有没有预留进线电缆套管或
者施工时没有预埋备用套管,待电房建好后再人工开孔,这
样不但增加了施工的工作量,且重新开孔的部位容易渗水。

4.

配电房的接地系统

4.1.

配电房设备接地可以与防雷接地系统共用接地体,
称为联合
接地,但此时接地电阻不应大于

。所谓联合接地,是指
接地装置(地下的水平和垂直接地体)的共用,但是接地原
则是

共地不共线

,最好是不要共用接地排,但可以在地网
中重新引出以保护接地线单独使用

4.2.

配电房设备接地若与防雷接地系统分开,
两接地系统的距离
不宜小于
20m本回答被网友采纳