梁通长钢筋多长一搭接,是不是遇到构造柱要断开

如题所述

一般钢筋长9米,尽量不要搭接。现在工程上梁主筋基本上都要求的是机械连接接头,并且如果搭接的话,搭接位置要在梁中的1/3,如果实在是不可避免,那么最低要求是在梁加密区以外搭接,接头率一般不大于25%,绝对不能大于50%。下皮筋搭接要避开梁中1/3.梁遇到构造柱不能断开,并且施工梁时,基本不用考虑构造柱,只是把构造柱筋插上就可以。如果你说的构造柱是你打错了,说的是框架柱的话,梁上皮筋不断开,下皮筋允许断开,但要满足锚固长度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-04-12
  长度上部筋搭接位于跨中1/3,下部筋位于支座处1/4;
  其次,搭接长度,主要和钢筋级别、钢筋直径和砼强度有关,对于抗震设防地区,搭接长度为1.3倍的锚固长度,同时,根据同一断面接头百分率,再乘以不同的系数,接头百分率25%时系数为1.25,50%时为1.4,100%时为1.6。

  构造柱断开原因:构造柱与框架梁不断开,改变了框架梁受力状态。构造柱不称构造柱变成中柱了,但梁上面未设负矩筋,框架梁上部易产生裂缝,故要断开。
  在砌体房屋墙体的规定部位,按构造配筋,并按先砌墙后浇灌混凝土柱的施工顺序制成的混凝土柱,通常称为混凝土构造柱,简称构造柱(建筑图纸里符号为—GZ)。
  按照抗震规范要求,构造柱主要设置于抗震墙中。构造柱,主要不是承担竖向荷载的,而是抗击剪力,抗震等横向荷载的。

  运用方法:
  沿梁全长顶面和底面至少应各配置两根通长的纵向钢筋,对一、二级抗震等级,钢筋直径不应小于14mm,且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向受力钢筋中较大截面面积的1/4;对三、四级抗震等级,钢筋直径不应小于12mm,当抗震框架梁采用双肢箍时,跨中肯定只有通长筋而无架立筋;只有采用多于两肢箍时,才可能有架立筋.通长筋需要按受拉搭接长度接长,而架立筋仅交错150,是“构造交错”,不是起连接作用。本回答被网友采纳
第2个回答  2015-07-06
梁跨的1/3范围内不能搭接!遇到构造柱不需要断开的!望采纳