30台5P空调用多大电缆,多大断路器
距离只有15米,电源380v,怎么配配电箱,总断路器用多大。自己计划30台在配电箱分4组,每组用16平方的三相四线,长度在20一45米之间,每组100A断路器够不够用?
举报该问题
推荐答案 2015-03-30
总功率约120KW,每组约27~30Kw,电流约50A,考虑功率因数和启动电流,100A断路器可以用。
总断路器用300以上的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/FMPvqSvvPM7qqP82vv4.html
其他回答
第1个回答 2015-03-29
不够,建议你每组用160A的断路器
相似回答
5p空调
该穿几根
多大
的线,用多什么样的插座?
答:
5P空调用的是三相380V电源
,用五根线(三根火线一根零线和一根地线),火线一般用黄、绿、红,零线用兰色,地线是黄绿双色线,正常工作的电流在10A左右,正常用线2.5平方铜 线也就是2.5BV或2.5BVR,以前有用到三相四孔插座,但现在一般都用16A的断路器或漏电断路器。