170KW的中央空调需配置多大的电缆?

如题所述

一个千瓦按2A电流计算,170KW工作电流就是340A左右,120,150平方的铜芯线安全负载是每平方2.5A,所以用120平方勉强够用,用150平方的就很安全了。铜线的最大负载一般是安全负载的150%,还有压缩机启动时的电流是工作电流的3倍左右,装配断路器时要注意
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-10-14
170千瓦的三项电流在350A左右,故应配置5*70平方的电缆比较合适、
第2个回答  2010-10-14
3×120+1×95