11问答网
所有问题
170KW的中央空调需配置多大的电缆?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-09-09
一个千瓦按2A电流计算,170KW工作电流就是340A左右,120,150平方的铜芯线安全负载是每平方2.5A,所以用120平方勉强够用,用150平方的就很安全了。铜线的最大负载一般是安全负载的150%,还有压缩机启动时的电流是工作电流的3倍左右,装配断路器时要注意
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/FMq277qPq.html
其他回答
第1个回答 2010-10-14
170千瓦的三项电流在350A左右,故应配置5*70平方的电缆比较合适、
第2个回答 2010-10-14
3×120+1×95
相似回答
4*150+1*70铜芯
电缆
110米距离可以带
170
千瓦
的中央空调
吗?
答:
不行,需要
300mm²左右
的。
大家正在搜
中央空调用多大的电线
中央空调主线用电缆还是电线
中央空调室内机电源线多大
中央空调 大金空调
中央空调电缆规格
中央空调多大功率
中央空调功率一般多大
中央空调的功率一般是多少
多联机和中央空调的区别
相关问题
160千瓦的中央空调需要配多大的电缆
170kw要多大的电缆
50kw动力 170kw照明用多大电缆
请问170千瓦电器需要多大的电缆?
380v170kw用多大电缆
170千瓦电器需要多大的电缆?
三相170kw用多大电缆
170KW的中央空调总开关用多大