高压异步电动机定时限过流保护如何整定计算?

如题所述

定时限过流保护的整定计算原则是:动作电流按躲过电动机的最大启动电流整定,并应考虑电动机在运行中可能出现的最大负荷电流,即
Iop=(KKbIq)/(Kr)
其中:
Iq:为电动机启动电流;
K:为可靠系数,可取1.2~1.3;
Kb:为考虑负荷电流增加的系数,可取1~1.3;
Kr:为电流互感器的变比。
延时T的整定,应考虑在电动机启动过程中切除故障的可能性,可取
T=(20~25)t
t:为电动机启动时间。
至于你说的高压异步电动机,其定子绕组应采用电力电缆或集肤效应较小的铜导体,截面应按热稳定条件选择。对于额定工作制为连续工作制的电动机,其电缆截面可按下式选择:
S=[(1.5~2.5)×10-3]×√[(√P1)/(√ρ×cosφ)]
其中:
P1:为电动机的额定功率;
ρ:为导体电阻率;
cosφ:为功率因数。
对于短时工作制的电动机,其电缆截面可按下式选择:
S=(1.5~2.5)×10-3×√[P1/(ρ×cosφ)]
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-05-09
高压异步电动机的定时过限流保护主要是通过电流限制器来实现的。当电机电流超过额定电流的时候,电流限制器会启动,限制电流使其不至于过高,一定时间后又自动恢复,以保护电机。

定时过限流保护的调整主要包括以下几个方面:

1. 过限流保护电流值的设置:一般设置为电机额定电流的120-150%,根据电机的连续过载能力来确定。设置过低会频繁报警,设置过高无法起到很好的保护作用。

2. 过限流延时时间的设置:当电流超过限值时,会启动定时器,定时一定时间后再恢复供电。一般设置为10-60秒,根据电机热负荷能力设置。设置过短时间电机会由于频繁的启停而过热,设置过长时又无法及时保护电机。

3. 保护动作由软件还是硬件完成:软件由PLC或其他控制器来实现定时限流,硬件使用电流限制器直接完成限流和恢复。硬件方式更可靠,但定制性较差。一般在中小功率情况下采用软件方式。

4. 是否启用冷却延时:在限流恢复后,可以设置一个额外的冷却延时,让电机有时间降温,一般设置30-180秒。这可以有效防止电机由于频繁报警和恢复而过热。

以上是高压异步电动机定时过限流保护的主要调整方法和注意事项。实际应用中要综合考虑电机本身的参数和使用条件来确定最佳的保护设置。