ABB变频器ACS510频率无法上升至设定频率。我设置的50hz,总是停留在25左右就无法继续上升了。

已经断定是个出厂设定的问题了因为8台全部这个情况 现在问题是,为什么会这样,设置50hz却只能升到25,25以下随便设置,就是不能超过25hz运行。25hz时候 实际电流75A左右,但限幅是106.5A

不知道你的电位器有没有问题,25HZ时的实际电流有多少?变频器的容量够不够,特别是高海拔地方.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-11-09
什么控制方式?什么工况?如何实现调节?,你可能没有以正确的方式给定频率.有以下方法测试一下,你短接一下AI1和+10V或者短接一下AI2和+10V试试本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2010-11-10
打开变频器的 前盖 搬钮位置 不对
第3个回答  2010-11-24
你选的变频器容量太小
第4个回答  2010-11-10
远程调节有限幅,该大。