第1个回答 2021-11-01
当然可以,非常合适,没有问题。
4平方的铜芯线如果是明线铺设的话,安全电流在32A左右,所以使用32A的空开是非常合适的。
第2个回答 2021-11-01
根据您的描述,4平方铜线的载流量大约是24安。选择空开要大于线路1.5倍,是36安,所以选择32安空开完全可以。
第3个回答 2021-11-01
如果负荷电压是交流220V,可以选择32A的空开,如果电压是三相交流380V,32A空开偏大。
第4个回答 2021-10-31
四平方的铜线用德力西,三二的空开应该是可以的,德力西三二的空开应该可以带6kw的功率。