三相1.5KW电机,接多大导线,多大断路器!

如题所述

一般如果你选择带热继的话断路器可以选择大一点,18.5KW的可以选择63A的,要D型的,接触器可以选择45或以上的,要比额定电流大,一般1.2-2倍。热继选择中间电流为36A的,中间电流的意思是热继可以调节范围在36A上下,一般根据经验的话,最好电机额定电流在热继可调节范围的中间点以下,举个例子,比如电流电流10A,那么热继选择范围是8-15,当然,这个范围的热继不一定有,可以选用相近的,不过最大电流一定要大于电机额定电流,最小电流也要稍小于额定电流,导线的话,如果只是1-2米而且悬空的话6平方铜芯线即可,否则10平方铜芯线,以上所说的只是普通常用电机配件的选择方法,如果是6级或8级电机的话,要电根据机铭牌上的电流来选择配件。也是上述的选择方法,
请采纳答案,支持我一下。追问

看清楚点好吗,1.5KW的电机啊,电流是3.42A.

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-01
首先要确定是三相电机还是单相电机。我想应该是三相电机,功率1500W,电压380V,额定电流应该是2.3A左右。电流不大。2.5mm2截面的导线就可以,选3X4mm2的导线,绰绰有余。断路器用最小的一种就可以,用交流接触器配6A的小型空开就可以。追问

380v,3.42A,接1.5m㎡导线,4A断路器,可以吗

风机一直开着,我摸了一下有点发烫,是不是4A有点小了!

追答

1.5m㎡的导线有点小了。用6A的空开比较合理。发烫有时也是导线太细,与空开的连接的接触截面太小而发热引起的。检查一下,重新接一下,拧紧一点。

追问

好的,谢谢了!