钢筋绑扎搭接长度规范要求:

注1: 本表适用于纵向受拉钢筋的绑扎接头面积百分率不大于25%的情况;

当绑扎接头面积百分率介于25%~50%之间时,表中数值乘以系数1.2取用;

当绑扎接头面积百分率大于50%时,表中数值乘以系数1.35取用;

当最小搭接长度两根直径不同的钢筋搭接长度,以较细钢筋的直径计算;

注2: 当带肋钢筋直径Φ>25 mm时,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用;

环氧树脂涂层的带肋钢筋,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.25取用;

在混凝土凝固过程中易受扰动时(如采用滑升模板和爬升模板等方式施工),其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用;

对末端采用机械锚固措施的带肋钢筋,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.7取用;

当带肋钢筋混凝土保护层厚度大于搭接钢筋直径的三倍且配有箍筋时,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.8取用;

注3: 对有抗震设防要求的结构构件,其受力钢筋最小搭接长度对一、二级抗震等级应按相应数值乘以系数1.15取用,对三级抗震等级应按相应数值乘以系数1.05取用,对四级抗震等级的结构构件不作调整;

在任何情况下受拉钢筋的最小搭接长度不应小于300mm。

注4: 纵向受压钢筋搭接时,其最小搭接应按上述规定确定后,乘以系数0.7取用。在任何情况下,受压钢筋的最小搭接长度不应小于200mm。

扩展资料:

对于直径大于等于10mm的热轧钢筋,其接头采用搭接,帮条电弧焊时,应符合下列要求:

1、焊接接头当设计有要求时应采用双面焊缝,无特殊要求时一般可采用单面焊缝。对于Ⅰ级钢筋的搭接焊或帮条焊的焊缝总长度应不小于8d;对于Ⅱ、Ⅲ级钢筋,其搭接焊或帮条焊的焊缝总长度应不小于10d,帮条焊时接头两边的焊缝长度应相等。

2、帮条的总截面面积应符合下列要求:当主筋为Ⅰ级钢筋时,不应小于主筋截面面积的1.2倍;当主筋为Ⅱ、Ⅲ级钢筋时,不应小于主筋截面面积的1.5倍。

为了便于施焊和使帮条与主筋的中心线在同一平面上。帮条宜采用与主筋同钢号,同直径的钢筋制成,如帮条与主筋级别不同时,应按设计强度进行换算。帮条的长度应满足相应的焊缝要求。

参考资料来源:百度百科-钢筋搭接

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-31

都是按照16G 101图集 直接取!比如柱的搭接长度大于等于Lle

剪力墙的搭接

梁的搭接

板的搭接

纵向受拉钢筋绑扎搭接长度计算方法

钢筋直径*钢筋最小锚固长度(参照11G101图集53、55页,结合具体部位结构总说明给出的抗震等级、混凝土强度)*抗震锚固长度修正系数*纵向受拉钢筋搭接长度的修正系数(根据现场实际搭接接头面积百分率

本回答被网友采纳
第2个回答  2015-04-17
  纵向受拉钢筋绑扎搭接长度怎么计算
  答:纵向受拉钢筋绑扎搭接长度Ll、LlE 按下列公式算:
  抗震公式:LlE=ζllaE;
  非抗震公式:Ll=ζlla。
  式中:ζl—是表中纵向受拉钢筋搭接长度修正系数。(当纵向钢筋搭接接头百分率为中间值时,可按内插取值。)
  纵向钢筋搭接接头面积百分率(%)≤25 50 100
   ζl 1.2 1.4 1.6
  注:
  1.当直径不同的钢筋搭接时,Ll、LlE按直径较小的钢筋计算。
  2. 任何情况下不应小于300mm。追问

我是问搭接长度怎么计算

追答

  

        我回答了:纵向受拉钢筋绑扎搭接长度怎么计算呀!你没有给前置条件,只能是原则性的回答!

  你给完整的条件,我给你计算。

  你看它要涉及:纵向钢筋搭接接头面积百分率(%)、La—受拉钢筋的锚固长度;LaE— 纵向受拉钢筋的抗震锚固长度。La中涉及受拉钢筋锚固长度修正系ζa和受拉钢筋基本锚固长度Lab(La=ζaLab。这Lab中又要知:钢筋种类、抗震等级、混凝土强度等级)、LaE中涉及抗震锚固长度修正系ζaE和受拉钢筋锚固长度修正系ζa(LaE=ζaELa)

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2018-03-03
纵向受拉钢筋绑扎搭接长度计算方法

钢筋直径
*
钢筋最小锚固长度(参照
11G101
图集
53

55
页,结合具体部位结构总说明给出
的抗震等级、
混凝土强度)
*
抗震锚固长度修正系数
*
纵向受拉钢筋搭接长度的修正系数
(根
据现场实际搭接接头面积百分率)

如:
5#
楼北侧外墙水平筋的搭接长度

钢筋为三级钢直径
16*
钢筋最小锚固长度
32d
(此部位抗震等级为一级,混凝土强度为
c45

*
抗震锚固长度修正系数
1.15*
纵向受拉钢筋搭接长度的修正系数
1.4
(搭接接头面积百分率
50%

=16*32*1.15*1.4=830mm本回答被网友采纳
第4个回答  2016-03-26
看11G101-1图集
纵向受拉钢筋绑扎搭接长度Ll、LlE 按下列公式算:
  抗震公式:LlE=ζllaE;
  非抗震公式:Ll=ζlla。
  式中:ζl—是表中纵向受拉钢筋搭接长度修正系数。(当纵向钢筋搭接接头百分率为中间值时,可按内插取值。)