如题所述

都是按照16G 101图集 直接取!比如柱的搭接长度大于等于Lle

剪力墙的搭接

梁的搭接

板的搭接

纵向受拉钢筋绑扎搭接长度计算方法

钢筋直径*钢筋最小锚固长度(参照11G101图集53、55页,结合具体部位结构总说明给出的抗震等级、混凝土强度)*抗震锚固长度修正系数*纵向受拉钢筋搭接长度的修正系数(根据现场实际搭接接头面积百分率)

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-12-30
纵向受拉钢筋绑扎搭接长度计算方法

钢筋直径
*
钢筋最小锚固长度(参照
11G101
图集
53

55
页,结合具体部位结构总说明给出
的抗震等级、
混凝土强度)
*
抗震锚固长度修正系数
*
纵向受拉钢筋搭接长度的修正系数
(根
据现场实际搭接接头面积百分率)

如:
5#
楼北侧外墙水平筋的搭接长度

钢筋为三级钢直径
16*
钢筋最小锚固长度
32d
(此部位抗震等级为一级,混凝土强度为
c45

*
抗震锚固长度修正系数
1.15*
纵向受拉钢筋搭接长度的修正系数
1.4
(搭接接头面积百分率
50%

=16*32*1.15*1.4=830mm