消防水泵验收有何要求

如题所述

1. 消防水泵调试应符合以下要求:
- 当以自动或手动直接启动消防水泵时,水泵应在55秒内正常运行,且无异常噪声和振动。
- 通过备用电源或备用泵切换启动消防水泵时,水泵应分别在1分钟或2分钟内正常运行。
2. 消防水泵安装后应进行现场性能测试,确保其性能与生产厂商提供的数据相符,并满足消防给水设计所需的流量和压力要求。
3. 消防水泵在零流量时的压力不应超过设计额定压力的140%;当出流量达到设计额定流量的150%时,其出口压力不应低于设计额定压力的65%。
4. 稳压泵调试应按设计要求进行,并确保:
- 在达到设计启动压力时,稳压泵能立即启动;在达到系统停泵压力时,稳压泵能自动停止运行,满足启停设计压力要求。
- 稳压泵能满足系统自动启动要求,且在消防主泵启动时,稳压泵应停止运行。
5. 稳压泵在正常工作时每小时的启停次数应符合设计要求,且不应有异常情况。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考