火线和零线有一个漏电保护开关,30ma,就是如果火线漏电走地线了,漏电达到30ma,就跳闸,而走零线回来不跳闸

那么问题来了.如果火线和零线接一个变压器,变压器输出110v,变压器就输出端相当于也有火线零线了,那么输出端的火线110v如果不小心触地,而不是触输出端的110v零线,那么会不会漏电了?是会漏电,而漏电保护开关不跳闸,还是触地以后,根本不漏电,漏电量为0,当然也不会跳闸,还是说会漏电,也会跳闸.那么还一个问题,110v输出端火线和地之间的电压是100v呢?还是220v呢?如果变压器变压以后是32v,那么32v 输出端火线和地是32v呢?还是220v呢?或者是其他电压值呢?比如50v?120v?

  说得对。但不是所有漏电保护开关都在漏电达到30ma时才跳闸。
  火线和零线都通过漏电保护开关,而地线没有通过漏电保护开关。
  漏电保护开关又称漏电电流动作保护器,简称漏电保护器,具有对漏电流检测和判断的功能。在正常情况下,火线电流和零线电流是相等的。当系统发生人身触电或设备外壳带电时,就有漏电电流从地线分流而使零线电流小于火线电流。当检测到零线电流小于火线电流时,说明电路有漏电。当这个差值达到漏电保护器的整定电流(即动作电流)值时,漏电保护器动作机构脱扣使其触点跳开,就是通常说的跳闸。
  漏电保护器有许多种。根据电路的要求设置不同的灵敏度,整定电流可以从6至30ma。如果漏电保护器标称的动作电流是30ma,就是当漏电电流达到30ma时就立即跳闸。在一般环境下,选择动作电流不应超过30mA,动作时间不超过0.1s.,这样才能保证人体触电时,触电者不会产生生理和病理性危险效应。在游泳池、浴室等场所,漏电额定动作电流不宜超过10mA。在触电后可能导致二次事故的场合,应选用更灵敏的漏电保护器,额定动作电流为6mA。此外,漏电保护器使用日久,动作电流和动作时间等参数可能会发生变化,应该及时调整或更换。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-08-27
这个题目没有图,所以是不清楚的。变压器的输出有没有接地,后果是不一样的。如果正常的变压器,中线接地,所以各相对地是有电压的,如果中线不接地,那各相对地就没有电压。本回答被提问者和网友采纳