11问答网
所有问题
当前搜索:
卫生间局部等电位焊接规范
...
卫生间
处的
局部等电位
怎么
焊接
呢。怎么做
规范
呢。谢谢大家了啊_百度...
答:
1、利用基础钢筋
焊接
就是指接地极利用基础中的地圈梁上方的两根钢筋焊成接地环路,如果有桩基,在图示的接地点处必须将桩基中的两根钢筋与圈梁焊成环路的两根钢筋焊接。一般用作建筑物的防雷接地兼做配电室的电气接地。2、
局部等电位
箱一般用在住户的
卫生间
内作等电位连接用,局部等电位箱的地线必须与接...
卫生间局部等电位
的做法
答:
《建筑电气工程施工质量验收
规范
》GB50303-2002,等电位做法采用卫生间四周圈梁内两主筋
焊接
,卫生间底板面筋,剪力墙按600*600跨接焊接成网格并与纵横圈梁钢筋,由圈梁焊接一根-25*4镀锌扁钢连接
卫生间局部等电位
联结箱TD28(距地300mm),由卫生间局部等电位联结箱分别暗敷PVC20FCWC至卫生间插座盒,洗脸...
局部等电位
安装
规范
有哪些
答:
局部等电位
安装
规范
有哪些:1、进行等电位连接的时候,一定要注意导体
焊接
部分不能有夹渣、咬边和气孔没有焊透的情况。2、带铁焊接的时候应该注意,搭接长度不能小于带铁宽度的2倍并对其3面实施焊接,钢筋的搭接长度必须大于直径的6倍并对其2面实施焊接。3、进行等电位连接的时候,金属导体连接处需要留...
卫生间局部等电位
的做法
答:
你好!
卫生间局部等电位
采用圈梁内一根钢筋沿四周
焊接
形成闭合的环路,四周连接点用不小于10的圆钢做7字型跨接(采用罗纹钢做跨接规格适当增大),然后将卫生间底板钢筋网上层的钢筋点焊(与圈梁钢筋进行点焊),形成不大于60*60的网格,遇到有剪力墙的建筑,要在剪力墙里敷设横筋,也要点焊成60*60的网...
卫生间等电位
的具体做法
答:
1、
等电位
要用镀锌扁铁或6的镀锌钢筋
焊接
在与主柱焊接相连的螺纹钢上,墙内装个等电位专用铁盒(水暖电有卖)2、
卫生间
插座有接地线时,要与插座的PE线做等电位连接的原因是距离短,阻值小,安全系数高。等位体和地面相连,如果和外面地线相连,地面电位为零,比如热水器外壳没有接地线,漏电时外壳...
卫生间等电位
如何接法
答:
使用一根40*4的镀锌扁铁,连接到
卫生间
地面的钢筋网当中,镀锌扁铁在卫生间墙体的位置向上预留,距离地面的距离大概是50cm左右。通过每一进线配电箱近旁的总
等电位
联结母排将下列导电部分互相连通:进线配电箱的PE(PEN)母排、公用设施的上、下水、热力、煤气等金属管道、建筑物金属结构和接地引出线。它的...
卫生间等电位
怎么连接
答:
一、
卫生间等电位
怎么连接 首先要用镀锌扁铁和钢筋
焊接
与主柱焊接相接的螺纹钢上,卫生间墙内装个等电位专用铁盒(一般卫浴店有卖)。若卫生间插座有接地线时,要和插座的PE线做等电位连接的原因是可以阻挡距离,阻值小,安全系数相对来说比较高。二、卫生间等电位连接注意事项 一般等电位安装在洗脸盆的...
卫生间局部等电位
的做法是什么?
答:
卫生间
等电位的做法按以下进行:\x0d\x0a一、电位接地端子盒的具体做法确定如下:等电位端子盒由0.8mm的冷轧钢板制作,采用暗敷方式。\x0d\x0a二、等电位联结的做法如下:\x0d\x0a1.在进行卫生间内
局部等电位
联结时,应将金属给排水管、金属浴盆、金属采暖管和地面钢筋网通过等电位联结线在...
卫生间局部等电位
到底该怎样连接钢筋
答:
卫生间局部等电位
连接主钢筋工艺技巧
规范
要求
焊接
连接,最简单的就是
电焊
,常见商品楼采用钢板焊接钢筋然后连到局部等电位器上,如图 以上方法难度很大,必须要现场有4*40扁钢弯板机,费时费工,建议采用轨道施工办法,购置接地端子,将接地端子焊接到钢筋上,接地端子通过16mm2以上的地线连到等电位器,省...
卫生间电位
做法
答:
(6)
卫生间
底板钢筋网格必须与防雷引下线
焊接
。 (7)
局部等电位
要做接地电阻的测试。 (8)卫生间管道穿楼板金属套管,管道金属支架不必进行等电位联结。 (9)卫生间与基础地梁焊接地一样也应焊接底板筋。 (10)四周圈梁不必应用圆钢跨接焊通。 (11)卫生间底板钢筋交叉处已经用铁丝绑扎形成等电位不必进行焊接。 (12...