新房 地暖 进水热回水不热以排除气泡,堵塞及压差原因

1.刚装修好的新房,刚开始基本正常,地板可以感受到温度,室温白天20来度 夜间17-18度,现在地板冰凉夜间温度14-15度,进水管烫手,回水冰凉。
2.进水压力为6个压,进回水压差正常。
3.放了无数次水,各循环单元单独放,拆开主回水管放,都是当天有效隔夜变凉。
4.循环泵无法安装,找安装循环泵的公司看了一下,压力有点大装上就烧。
求大神提供原因及解决方案,谢谢!

地暖进水热回水不热,造成这种情况的原因很多,要具体情况具体分析。原因一 管道内有空气地热管道内存有空气,阻挡了热量的传递以致回水管不热。解决办法:将分水器回水总阀关掉,把供水总阀打开,关闭所有的支路阀门,然后一组一组的打开支路阀门,利用压力冲击放出气体。原因二 地暖过滤器堵塞普通地暖过滤器一般指Y型过滤器,安装位置为地暖管道进水管的分水器处,如果在其他位置安装都是不合理的。当地暖过滤器堵塞时,只有部分水流能够经过地暖过滤器,导致进水管热、出水管不热。解决方法如下:第一步:拆下Y型过滤阀,取出过滤网;第二步:掏出过滤网中的固态杂质,用自来水水流冲洗过滤网,使用废弃牙刷刷一下;第三步:查看过滤网网口是否还有被堵塞的地方,确定冲刷干净后重新安装到Y型过滤角阀上。原因三 地暖管道堵塞地暖管道因使用不当,致使管壁内部严重结垢也会导致地暖进水管热回水管不热。解决方法:可利用释放地暖管道内的污水,暂时解决堵塞问题。但是要免除后患,还是要从清理水垢着手,通过以下方法对水垢进行清理,卸下放风阀门,接一根管子在分水器放风阀门安装口上,关闭回水总阀门,打开进水总阀门,关闭各分支支路小阀门,然后逐个打开开始放污水,直至放出的水为清水为止。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考