地暖进回水没有压差,屋里不是很热怎么办?已排除滤网堵塞

家里新房第一年供暖,供水54度,家里有泵,设置到45度,屋里21度,设置到50度,屋里还是21度,现在热力表显示进水54度,回水44度,分水器摸着也很热,但是屋里温度就是提不起来。滤网都检查过,分水器各路也放过水。后来卖地暖的说发现是是进水回去没有压差造成的,家里唯一的热度是靠泵带动得压力才有。想问下是什么原因?怎么解决(同一楼层同一品牌泵邻居都25度以上,我家最高22上不去)是因为压差的问题么?图片是我的进水压和回水压,几乎都是3

不知题主是集中供暖地暖还是独立供暖。给你一些建议:
首先别去想什么压差的问题,胡扯!
不管什么供暖形式,都是封闭循环,在泵不开启的情况下,管路必须有一定压力,必然的。然后封闭水路是靠泵来循环,泵开启的时候进水压力表会明显增加,当然了,泵带动产生的压力才能循环,什么压力差会造成温度低,如果回水管位置你也装了压力表,当然压力值会低于进水,管路有一定阻力,但不会像你想象那样低才对,胡扯都是。
影响地暖采暖效果的因素很多,题主考虑:1、新房是否建筑保温和室内条件因素:比如阳台和客厅打通,但阳台没做保温;窗户的保温性不佳等情况;
2、管路影响,管路设置是按面积和管长,不是按房间来分,切记!这点很多公司都是错的,或者没怎么设计考量就安装了,这种情况会造成进水到分水器的时候由于各路阻值不一样,造成进到各路的流量产生较大差异,说白了就是循环不好,回水热是热,但是通过管路最短阻力最小的那一路走流量多而造成地暖采暖效果不佳;
3、地暖的回填,地暖是辐射技术并非空气热循环技术,所以回填按规范是豆石混凝土,传统人工做法就是在回填保护层的时候水泥砂浆中加入圆形石子,这点大家应该一说就理解,就像石锅拌饭一样,热量可以存留和持续性散热;
4、地暖地面表面的材料几乎决定了采暖的效果,地暖适合硬质地面,比如地砖石材类,当然地砖最好,石材易开裂,而采用地板的话,即便用最薄的复合地板,基本地暖的效果要大打折扣;
5、家具,地暖的房间尤其是卧室,选择有离地距离的床,很多带箱体的床直接落地,也相当于把地暖热量控制在床底了,记着地暖是辐射技术,只能辐射床了。
6、水温没有问题,就不考虑热源问题了。
此外经验来说,上述条件没什么问题的情况下,地暖温度有些高,一般在供水45度的水温就可以达到预期要求,太热只会造成硬质地面的开裂几率和周期,以及回填垫层的开裂几率。
不解之处留言。追问

市政供暖的。家里有泵。即使开泵了。压力还是在3左右,和不开泵区别不大。管子盘的也跟密,18-20公分。。一共4路。大概每路70米,分布全屋。。所以不会存在一路长一路短的问题。。我的进水压就不是很大

追答

市政供暖的话说实话不建议装泵,循环压不足的话,自己的泵也抽不动,流量和泵不一定匹配。
其他问题就得参看其他因素了。很多都是外因。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-12-14
估计是回水的主水管道被堵了,或者里面有空气或者阀门被关小了。往这方面去找原因。北方集中供暖已经有很多人提出这个情况。
还有你说的供回水管线7米,应该是主管的供回水。。不影响的,你家里地面铺设的管道随便哪个管道都比7米多很多倍。追问

管道不应该堵,滤网都检查过了,而且新房刚通暖10天。刚开始也考虑里面有没有气,已经放了很多水。。还有我没提过7米,什么东西7米?

本回答被网友采纳
第2个回答  2018-12-15
压差太小,循环就不好,室内温度就肯定不理想。
第3个回答  2018-12-14
可能是地暖堵了吧追问

没有堵,滤网都检查过了

第4个回答  2018-12-15
把进水阀门关了,从回水排气阀那里多放放水试试,或者安装一个循环泵,没有压差不循环地暖也会不热的