自耦降压电路图有个地方看不太懂,麻烦给讲解下,谢谢。

我看不明白主电路TC这一块,为什么KM1常开主触点不能直接通过绕组(像我画的那样)
连接到电机呢?TC下面还有个KM2两个触头的常闭,这两个常闭是什么意思?在实际接线中是接到KM2辅助触头两个常闭上吗?这一块完全搞不明白啥意思啊?希望朋友们给我指点指点,谢谢了。

KM2两个常闭触点是为了给自藕变压器主绕组提供一个星点,只有这样才能在抽头处(也就是副绕组)得到一个较低的电压,才能起到降压的作用。如果跟你画的一样只是将这个绕组串联在了电机回路中,那自藕变压器也就变成了电抗器。实际工作中,刚启动时KM1主触点闭合,KM2常闭触点闭合,自藕变压器工作,电机以较低电压启动。经过延时继电器KT的延时时间后继电器KA闭合,使得KM1线圈断电,KM2线圈得电。KM2常开触点闭合,常闭触点断开,电机通过KM2主触点供电,电机在正常电压下工作。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-06
首先我想说,TC变压器的副绕组都是铜线饶的,直接接上去的电阻趋近于0,怎么降压启动,我们这个电路不是通过电阻降压,而是直接从变压器中降压。另外短接的地方是380V的动力电驱动,这是变压器的星形解法,短接为KM2的常闭触点,希望对你有帮助
第2个回答  2013-10-06
想想自藕降压就会明白。我们在用的时候不是要加一个电抗器在一回路中。