为什么断路器跳闸

最近单位一个16A的空气开关总是跳闸,当然时隔比较长,跳过合上之后,大概一、二天的样子就会跳。负荷也不会过载,只不过是几个照明而已。接线端也查过了,也没有松动、过热或变色情况。

那位能帮帮忙,看看还有什么情况可导致跳闸?如果要查开关本身是否有问题该需怎样进行操作试验?
谢谢了!!!!

空开跳闸主要有三个原因:
1.过流
2.回路中有接地,你需要检查回路有无接地情况,最简单的方法就是找个绝缘摇表摇摇回路绝缘电阻就可以了。一般照明回路大于2M欧姆就可以了。
3.空开坏了需要换。排除了前面两个问题你就可以换个空开试试了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-04-10
可能原因好几个,要分析排除。如果确认不过载,可以先换一个新开关试一下。最可能的原因是灯头存在问题,比如存在潮湿或灯头内有轻微短路现象。电线接头潮湿绝缘降低也有可能造成这种情况。
第2个回答  2010-03-29
建议更还个开关,有可能是开关的触点接触电阻大,造成的开关内部过热,而保护动作
第3个回答  2010-03-29
按楼主的情况看,应该不是开关的问题。最好的办法就是换个同样16A的开关试试,问题就能找到。如果还不行,就换个大一点的开关,比如32A的。
第4个回答  2010-03-29
先给开关换个新的看看,要是还跳那就是线路或设备有问题了,如一楼说的虚接地到时很有肯能