使用ABB ACS800变频器电机出现故障
ABB ACS800变频器,参数都设置完了,可是运行后电机声音明显不正常,出现尖锐叫啸叫声。请问是什么问题。换其他变频器就没这种问题
举报该问题
推荐答案 2009-07-02
是电机声音吗?频率太高或太低会这样。
另:你可以更改变频器载波频率看看。不知道你变频器多大不好建议如何改!如果在18KW以下可改到8KHZ,18-37KW可改到7KHZ,45---75KW改为4.5KHZ,75--200KW改为3KHZ,220以一最好改为2KHZ。功率越大载波频率设置应越小!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/Fq82S8SSF.html
其他回答
第1个回答 2009-06-27
IGBT开关频率太低. 设高了容量又降低,你没动过模块开关频率的设置吧,一般4KHZ.
有点噪音是正常的
第2个回答 2009-06-27
出现啸叫声是不正常的 先恢复出厂值 然后从新调试下
第3个回答 2009-06-27
一种可能是,IGBT开关频率太低,
另一种可能是,需要在输出侧加一个滤波器
相似回答
ABBACS800变频器
报2340
故障
,如何处理?
答:
故障代码2340:在非并行连接的传动单元中检测到短路电流;输出电流过大;重点检查放在逆变器模块上
。
应该是变频器本身IGBT故障