用三菱plc编程 模拟量的问题

举个例子吧。用编程软件。谢谢了
假如说现场有个压力传感器将压力信号转换成了4——20ma模拟量给我,那我怎么把这个信号和PLC连接。怎样让PLC输出4--20ma。在编程软件上怎么变。麻烦大侠们 一步一步解释清楚。解开小弟的疑惑。谢谢。如果有什么梯形图的可以截图或者发到我的邮箱。415382894@qq。com 谢谢了。。。
呵呵 本人是初学者。。看来高手很多呀。我要讲模拟量转成数字量模块是不是要在主机上面加模拟量扩展模块?那么plc如何读取呢。一般进来的是开关量我可以搞定。但模拟量进来后怎么弄呀。在编程软件上面点那个用哪个变。麻烦高手给出答案。说要涉及到浮点数。?没关系。弄个很简单的程序。我自己慢慢看。有说明的话那就更好了。谢谢大侠了。。给追加分数

三菱的模拟信号很好读取,硬件按照上述安装完成之后,直接在编程软件里面设置参数,然后直接用D????来读取模块的值就可以了,和用PLC内部寄存器是一样的,很简单,输出也是一个道理,直接赋值给D????就可以了,它们就自动转换了,其他的就不需要你去管了, 至于计算,也没什么,反正数据你都抓到了,怎么计算都是你自己说了算~~至于浮点?我到不以为然,就算是用了又能怎样?不还就是32位的数据而已,我建议楼主看看DA AD转换模块的手册,很简单的~~~~希望对你有帮助
至于硬件方面,就是加一个模拟量输入模块一个模拟量输出模块就可以了,或者加一个输入输出混合的,两根线一连就可以了,还有需要注意的是 4-20ma是压力传感器直接传回的还是变送器变完之后的值,这个要注意下,不要烧坏东西哦
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-08
看来你真是不懂,当压力传感器的将压力信号转换成4-20ma给PLC时,要通过模拟量转数字量的模块,PLC从模块后读取;而你又想把PLC的数字量以模拟值输出时,也要用到数字量转换成模拟量的模块;根据你现在所掌握的技术程度来讲,就算你把这些外围的硬件都组建好,估计那些程序你不一定能写得出来。还是请别人吧。实话实讲。因为程序里还要设计到浮点数的运算和转换。
第2个回答  2010-07-08
没他扯得那么难
你是什么PLC啊?各个PLC模拟量输出输入不一样
以三菱Q DA/AD 模块为例
你买模块后就附带一个小说明书
里面就有范例程序,可以完成设定和输入输出
第3个回答  2010-07-08
用AD 和DA 模块