水泵自动和手动怎么接线

如题所述

交流接触器的m1.m2 一端接零线另一端接浮球,余下一根浮球线接火线就可以了。附上图:



用浮球开关控制交流接触器线圈,由交流接触器控制潜水泵工作即可。浮球开关接水位过低时浮球下降后接通的触点,控制电压由选取的交流接触器线圈工作电压决定接220V。这样当水位低浮球下降一定高度后触点接通交流接触器启动水泵工作,水位升高后浮球触点断开交流接触器自动停止抽水。手动按钮串在线圈的控制回路中。



扩展资料:

电接点压力表自动控制电路工作过程分析:

1、手动控制:

将选择开关SA置于手动位置其触点(1-3)闭合。启动时,按下启动按钮SB2,其常开触点(5-7)闭合,接通交流接触器KM线圈回路电源,KM线圈得电吸合且KM辅助常开触点(5-7)闭合自锁,KM三相主触点闭合,水泵电动机的电启动运转,带动水泵打水工作。

2、自动控制:

将选择开关SA置于自动位置,其触点(11)闭合。当电接点压力表压力低于下限时,SP触点(7-11)闭合,使交流接触器KM线圈得电吸合,KM辅助常开触点(71)闭合自锁KM三相主触点闭合,水泵电动机的电启动运转,带动水泵打水工作。

随着压力的逐渐增大,当压力大于SP上限时,SP触点(11-13)闭合,接通中间继电器KA线圈回路电源,KA常闭触点(7-9)断开切断交流接触器KM线圈回路电源,KM线圈断电释放,KM三相主触点断开,水泵电动机失电停止运转,水泵停止打水从而实现自动控制。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-05
水泵自动和手动的控制,需要用一个转换开关进行手动自动转换。
手动回路直接用启动按钮控制,自动回路外接一个自动开关元件控制水泵接触器。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2015-07-27
单台泵?追问

最好是两台泵的手两种接线实物图动和自动

追答

一般我们控制泵类,就是点动和连续动,手动和自动,一般都用在系统中

追问

我们单位用变频水泵两台给生活区加压补水,电柜上有两种接线法,手动和自动,带有变频器等按钮,指示灯,请多分析,色个大概实物图。只要能看懂啊,不正规也行。只要明了。先谢了

追答

一台变频器控制两台泵?